2楼
怎么回事呀?看不到图片,重发一遍
回复
3楼
我觉得应该选C .
GB50053 中关于电容器的说明中有高压的不小于电容器组额定电流的1.35倍
低压的不小于额定电流的1.5倍
不知道有没有不同意见的
回复
4楼
msdaofeng 发表于 2013-6-3 10:20 我觉得应该选C .GB50053 中关于电容器的说明中有高压的不小于电容器组额定电流的1.35倍低压的不小于额定 …答案选C,我觉得你说的有道理,35~110KV属于高压,应为1.35倍这本规范在汇编了,忘记查了!非常感谢!希望以后共同讨论
回复
5楼
另有第14题,题意是不是两台变压器双列运行,计算短路电流时应按照短路点由多个电源供电的三相短路电流计算?
这样答案就选择B,如果是单台运行就选择D,求正解!
回复
6楼
我昨天刚做过,给的解答都是选B.
按最大运行方式下
你说的单台运行我还没考虑过
回复
7楼
msdaofeng 发表于 2013-6-4 09:45 我昨天刚做过,给的解答都是选B.按最大运行方式下你说的单台运行我还没考虑过要是我们单位能上QQ就好了,这样交流起来也方便,非常感谢您耐心解答!我昨天才开始做题,刚看完视频和指导书,感觉进度有点慢!