YJV-4*150+1*70的载流量为310A,那么2(YJV4*150+1*70)的载流量为多大?
z553835995
z553835995 Lv.5
2013年06月02日 22:49:29
只看楼主

YJV-4*150+1*70的载流量为310A,那么2(YJV4*150+1*70)的载流量为多大?

YJV-4*150+1*70的载流量为310A,那么2(YJV4*150+1*70)的载流量为多大?
免费打赏
dqf756936594
2013年06月02日 22:58:50
2楼
不懂帮顶·························
回复
xiechengxiaoxu
2013年06月03日 09:08:42
3楼
我猜是620A 期待高手的解答
回复
寒塘渡鹤影
2013年06月03日 09:41:38
4楼
不同敷设方式、敷设间距的修正系数是不一样的,自己去找《工业及民用配电设计手册》第三版,第九章第三节一、(5),P501-505
回复
zhiyuanyan3
2013年06月03日 09:45:23
5楼
载流量为630A
回复
engineershao
2013年06月03日 10:29:28
6楼
双拼要乘个系数,肯定比620小。可能500都不到。
回复
sunyou26
2013年06月03日 10:38:54
7楼
engineershao 发表于 2013-6-3 10:29 双拼要乘个系数,肯定比620小。可能500都不到。是的。。。。
回复
老头子
2013年06月03日 12:57:47
8楼
双拼要乘一个系数,系数小于1。载流量比620A小。
回复
zkun007
2013年06月10日 16:33:56
9楼
2(YJV4*150+1*70)的载流量应为310*2*0.8=496A
回复
qoqodu
2013年06月11日 19:06:42
10楼
电流和乘以0.8系数(确保两根长度敷设方式及接线方式相同)
回复
wjql3002
2013年06月12日 12:10:37
11楼
:victory::victory: