YJV-4*150+1*70的载流量为310A,那么2(YJV4*150+1*70)的载流量为多大?
YJV-4*150+1*70的载流量为310A,那么2(YJV4*150+1*70)的载流量为多大?
2楼
不懂帮顶·························
回复
3楼
我猜是620A 期待高手的解答
回复
4楼
不同敷设方式、敷设间距的修正系数是不一样的,自己去找《工业及民用配电设计手册》第三版,第九章第三节一、(5),P501-505
回复
5楼
载流量为630A
回复
6楼
双拼要乘个系数,肯定比620小。可能500都不到。
回复
7楼
engineershao 发表于 2013-6-3 10:29 双拼要乘个系数,肯定比620小。可能500都不到。是的。。。。
回复
8楼
双拼要乘一个系数,系数小于1。载流量比620A小。
回复
9楼
2(YJV4*150+1*70)的载流量应为310*2*0.8=496A
回复
10楼
电流和乘以0.8系数(确保两根长度敷设方式及接线方式相同)
回复
11楼
:victory::victory:
回复