12楼
水泵都停机了,它怎么保压?
回复
13楼
只能通过气压罐来实现!
回复
14楼
1、气压罐保压
对于无负压设备中带气压小罐设备,小流量用水时,靠气压罐供水,当气压罐中的水不足以维持用户管网的压力时,设备自动启动,类似于变频恒压设备供水。
2、稳流补偿罐分腔保压
对于稳流补偿罐结构为多腔式罐式的无负压供水设备,其罐内被隔开为2腔或者3腔,其中一个腔与设备成套出口总管相连(称之为稳压腔或者高压腔,也就是稳流罐为什么带高低压腔的原因)。
当设备启动时,设备出口一部分有压力的水进入该腔,将腔内空气压缩,直到腔内压力与设备出口压力相等为止;
当小流量用水时,在压差作用下,腔内气体将水补入用户管网,当不足以维持用户管网压力时,设备自动启动。
缺点:因为将罐分为多个腔,减少了每个腔的实际容积,其小流量供水能力不强,同时,此种方式因腔内水与气体接触,时间久了,随着气体逐渐溶入水中,便不具备小流量保压功能。还有焊接时部分气体残留在罐中,溶于水,有毒,不建议使用。因此,这种结构的设备到了最后大多采用第3种保压方式。此结构多见于北方部分企业。
3、低频保压
正常情况下,当设备运行频率低于一定Hz时,设备应当休眠停机,进入小流量供水状态(研究表明当变频器的频率低于25HZ时,水泵运行所输出的流量接近于0);
而低频保压方式就是将设备休眠停机的设置的极低,使得设备在低频状态下一直处于运行状态,以达到稳定管网压力的目的。
(好处:用户管网压力稳定,设备恢复高频运行时间短;缺点:设备使用寿命缩短,能耗偏高。)
4.高压节电补偿器保压
利用稳流补偿供水和小流量供水不会同时出现的特性,将第一种和第二种(稳流和稳压)合并二为一,预置一定压力的气体,采用气和水隔离的结构。
当小流量用水设,通过切换装置,将罐内水全部用于稳压供水.
回复