2楼
低压报警;很好解决;首先你要检查系统是否漏氟;假如不漏;你就要检查过滤器是不是堵塞啦;电磁阀是否坏掉;膨胀阀是否坏掉;堵塞;所以;最好解决;好好检查一下;会好的;谢谢;仅供产考
回复
3楼
都换过 了,还是不行啊?不知道怎么回事,低压低不结霜?跳动跳动一会,就报低压了!
回复
4楼
莫非是仪表坏了~~{:1_105:}
回复
5楼
检查制冷剂回气压力,如果回气压力正常,就短接低压压力开关试机,短接后机器正常,证明压力开关坏了,短接后还不正常,查压力开关连接线、主板。
回气压力不正常,检查制冷剂是否缺少,蒸发器是否热交换不良造成制冷剂蒸发不完全,膨胀阀开启是否正常
回复
6楼
这个 真不太懂 呵呵 挺高手的~
回复
7楼
缺氟或者冷水流量少了,这是最常见的原因。其他的就得找厂家过来看看
回复
8楼
先确认是否漏氟,如果不是确认膨胀阀开度是不是波动大,而且开度偏小
回复
9楼
哪里堵了或漏制冷剂
回复