关于地下室顶板作为高层上部嵌固的讨论
fionatao
fionatao Lv.4
2013年05月31日 15:11:33
只看楼主

高规上规定地下室顶板作为高层上部嵌固时,地下层侧向刚度应该大于上层结构侧向刚度2倍,如果地下室是大底盘结构,比上面的高层范围大出许多,这个时候我们计算地下层刚度的时候,这个范围怎么来确定更好呢?如果全部都算上,肯定不合理,如果只计算高层范围内的地下部分,我觉得也不太合理,取多大范围才算合理呢? 如果我下面的结构是小开间的剪力墙结构取一个开间,如果我下面是框架剪力墙结构柱距比较大,比如车库。这时候也取边缘以外一跨,这两种情况相差太大了,相对与第一种情况,取两个开间也许还不如第二种情况计算出来的大呢,简单的多取一跨,我觉得不够严谨。

高规上规定地下室顶板作为高层上部嵌固时,地下层侧向刚度应该大于上层结构侧向刚度2倍,如果地下室是大底盘结构,比上面的高层范围大出许多,这个时候我们计算地下层刚度的时候,这个范围怎么来确定更好呢?如果全部都算上,肯定不合理,如果只计算高层范围内的地下部分,我觉得也不太合理,取多大范围才算合理呢?

如果我下面的结构是小开间的剪力墙结构取一个开间,如果我下面是框架剪力墙结构柱距比较大,比如车库。这时候也取边缘以外一跨,这两种情况相差太大了,相对与第一种情况,取两个开间也许还不如第二种情况计算出来的大呢,简单的多取一跨,我觉得不够严谨。

欢迎大家讨论一下,共同进步!
免费打赏
xsh3555
2014年10月10日 11:52:37
12楼
回复挣分,,,,,
回复

相关推荐

APP内打开