星角降压启动热元件整定
lichengwen163
2013年05月31日 15:06:01
只看楼主

。热元件整定值如何选择?电机22kw 电流40A

201022710174315479.jpg 6c16cfa1t74cddac40e19&690.jpg

热元件整定值如何选择?电机22kw 电流40A

6c16cfa1t74cddac40e19&690.jpg


201022710174315479.jpg

免费打赏
madact
2013年05月31日 16:33:45
2楼
可以看ABB的选型样本,也可以看图集 民用建筑工程设计常见问题分析及图示 电气专业
回复
一指慢
2013年05月31日 16:48:18
3楼
F二张图的热元件都是串接在各相绕组中,可按电机额定“ 电流40A”的0.577倍I整定(约25A左右)
回复
lichengwen163
2013年06月03日 18:11:39
4楼
一指慢 发表于 2013-5-31 16:48 F二张图的热元件都是串接在各相绕组中,可按电机额定“ 电流40A”的0.577倍I整定(约25A左右)难道图一中的热元件测量的就是线电流吗?有点让人费解啊
回复
一指慢
2013年06月03日 21:39:04
5楼
lichengwen163 发表于 2013-6-3 18:11 难道图一中的热元件测量的就是线电流吗?有点让人费解啊一共就是2张图呀!
回复
lichengwen163
2013年06月04日 12:56:01
6楼
一指慢 发表于 2013-6-3 21:39 一共就是2张图呀!这两张图越看越迷糊,以前的实物图都是用图一形式,整定电流为额定电流的1.2倍,一直觉得有问题,所以想了解一下.
回复
lingxuct
2013年06月04日 15:33:21
7楼
按图的原理,通过热继电器的电流是相电流,支持3楼意见。
回复
lichengwen163
2013年06月05日 08:48:04
8楼
这两张图都应该是相电流,所以整定值应该为1.2*40/1.732
回复

相关推荐