板配筋的两个小问题,请高手指导一下
鲁烟半岛epc
2013年05月31日 10:47:22
只看楼主

11G101-1,P92.1、图中板的支座负筋的端部是90弯折的,是不是意思就是要做90弯钩?如果是的话,按照《混规》8.3.3条,向下弯折12d+2d+d=15d,再加上15的保护层,如果8的钢筋的话,板厚至少15*8+15=135,10的钢筋就是165,真的这样的话,板厚岂不是就又多了一个限制条件吗?应该不是吧,可是图集又这么画……2、板上部贯通钢筋,图集上写“是否存在根据具体设计”,请问,那我们做具体设计时,怎么把握是不是加上部贯通钢筋呢?是不是《混规》9.1.8条啊?

11G101-1,P92.
1、图中板的支座负筋的端部是90弯折的,是不是意思就是要做90弯钩?如果是的话,按照《混规》8.3.3条,向下弯折12d+2d+d=15d,再加上15的保护层,如果8的钢筋的话,板厚至少15*8+15=135,10的钢筋就是165,真的这样的话,板厚岂不是就又多了一个限制条件吗?应该不是吧,可是图集又这么画……

2、板上部贯通钢筋,图集上写“是否存在根据具体设计”,请问,那我们做具体设计时,怎么把握是不是加上部贯通钢筋呢?是不是《混规》9.1.8条啊?
免费打赏
鲁烟半岛epc
2013年05月31日 10:52:05
2楼
我自己个人的观点:
1 图集这么画只是为了将重叠的支座负筋和板上部贯通钢筋区分开,实际做时,支座负筋可以是直钢筋,因为只要满足锚固要求就好了,直锚1/3,不是一般都可以嘛。

2 应该就是看看板的温度收缩大不大,比如住宅有地暖,就要加贯通筋了。
回复
鲁烟半岛epc
2013年06月05日 11:04:34
3楼
看明白了,1,负钢筋端部应做成直钩支撑在底模上。这句话来自建工出版社,混凝土结构中册,P50
回复