工地涉及10KV电力改造,请高手帮看下设计合理吗
maxia87
maxia87 Lv.2
2013年05月31日 10:34:50
只看楼主

工地牵涉到10KV电力改造,设计新建四台环网柜分别是1GH、2GH、3GH、4GH(上图只截下1GH、3GH、北还有两台2GH、3GH)1HG、2HG环网柜是一进两出、3GH、4GH是一进四出,请问图纸上设计埋地敷设12根180的MPP管合理吗?因为就2根YJY22-8.7/15-3*400电缆。请大家提提意见 ,帮小弟看看



工地牵涉到10KV电力改造,设计新建四台环网柜分别是1GH、2GH、3GH、4GH(上图只截下1GH、3GH、北还有两台2GH、3GH)1HG、2HG环网柜是一进两出、3GH、4GH是一进四出,请问图纸上设计埋地敷设12根180的MPP管合理吗?因为就2根YJY22-8.7/15-3*400电缆。请大家提提意见 ,帮小弟看看




阿斯达.jpg


未命名.jpg

免费打赏
qazwsxedc4
2013年06月08日 23:33:32
2楼
只看上面2张图,不能够了解到10千伏线路接线情况,周边负荷密度及用电需求情况,如果周边还有用电需求,12个管孔应该是有必要的,因为上图2条应为10千伏主线,如果我来设计,我也会起码出12个管孔,但是管孔直径我会选择200mm。另外4台环网柜的主线进线我会考虑负荷开关,不采用断路器,节约投资,且没有采用继电保护的必要。
回复