高手们帮我看看图纸合理吗 感激不尽~!
maxia87
maxia87 Lv.2
2013年05月31日 10:27:01
只看楼主

工地牵涉到10KV电力改造,设计新建四台环网柜分别是1GH、2GH、3GH、4GH(上图只截下1GH、3GH、北还有两台2GH、3GH)1HG、2HG环网柜是一进两出、3GH、4GH是一进四出,请问图纸上设计埋地敷设12根180的MPP管合理吗?因为就2根YJY22-8.7/15-3*400电缆。请大家提提意见 ,帮小弟看看

工地牵涉到10KV电力改造,设计新建四台环网柜分别是1GH、2GH、3GH、4GH(上图只截下1GH、3GH、北还有两台2GH、3GH)1HG、2HG环网柜是一进两出、3GH 、4GH是一进四出,请问图纸上设计埋地敷设12根180的MPP管合理吗?因为就2根YJY22-8.7/15-3*400电缆。请大家提提意见 ,帮小弟看看

阿斯达.jpg


未命名.jpg

免费打赏
maxia87
2013年05月31日 15:55:21
12楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-5-31 15:19 我也有点迷糊了,电缆型号是2根三芯电缆,但习惯上对300以上的线芯的高压电缆用单芯电缆,就是说也可能是6根 …大哥 我被你整迷糊了 应该是两根三芯电缆吧 截面400MM2
回复
寒塘渡鹤影
2013年05月31日 16:00:13
13楼
maxia87 发表于 2013-5-31 15:55 大哥 我被你整迷糊了 应该是两根三芯电缆吧 截面400MM2设计图上的型号是2根三芯电缆没错,不过出于载流量、方便敷设的考虑,大截面的电缆习惯用单芯的
回复
寒塘渡鹤影
2013年05月31日 16:02:32
14楼
maxia87 发表于 2013-5-31 15:55 大哥 我被你整迷糊了 应该是两根三芯电缆吧 截面400MM2如果是三芯电缆,那就只穿2根管,不会再分开ABC相了。如果再考虑2根给控制和信号电缆,还有8根预留排管
回复
maxia87
2013年05月31日 16:38:19
15楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-5-31 16:02 如果是三芯电缆,那就只穿2根管,不会再分开ABC相了。如果再考虑2根给控制和信号电缆,还有8根预留排管GH1,GH3 分别是一进两出和一进四出 会不会是出6根线 用6根保护管呢
回复
maxia87
2013年05月31日 16:39:07
16楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-5-31 16:02 如果是三芯电缆,那就只穿2根管,不会再分开ABC相了。如果再考虑2根给控制和信号电缆,还有8根预留排管请看下上面的系统图
回复
寒塘渡鹤影
2013年05月31日 16:55:05
17楼
maxia87 发表于 2013-5-31 16:38 GH1,GH3 分别是一进两出和一进四出 会不会是出6根线 用6根保护管呢出线一般都是在环网柜附近,不会走环网柜的敷设路线。有什么可猜的,问问设计院再评价是否合理
回复
pluliang
2013年05月31日 17:04:53
18楼
两根就够了,其余10根应该是有其他用处做的预留。
回复
wangyi388
2013年05月31日 18:04:20
19楼
带铠装的直接埋地就可以啊,管是做什么用的
回复
ssqqugamd
2013年06月03日 09:49:10
20楼
施工者按图施工是天职,就像战士服从命令一样,没有讨论余地。像楼主的工程是环形供电电网,绝非菜鸟能担任的设计任务。设计12根TPP管我想一定有它的设计意途。只是你不清楚和不了解而已。
回复
tptpt
2013年06月03日 14:30:15
21楼
谢谢提供图片
回复