工地牵涉到10KV电力改造,设计新建四台环网柜分别是1GH、2GH、3GH、4GH(上图只截下1GH、3GH、北还有两台2GH、3GH)1HG、2HG环网柜是一进两出、3GH、4GH是一进四出,请问图纸上设计埋地敷设12根180的MPP管合理吗?因为就2根YJY22-8.7/15-3*400电缆。请大家提提意见 ,帮小弟看看
工地牵涉到10KV电力改造,设计新建四台环网柜分别是1GH、2GH、3GH、4GH(上图只截下1GH、3GH、北还有两台2GH、3GH)1HG、2HG环网柜是一进两出、3GH
、4GH是一进四出,请问图纸上设计埋地敷设12根180的MPP管合理吗?因为就2根YJY22-8.7/15-3*400电缆。请大家提提意见 ,帮小弟看看
2楼
一根线三相用四根管,三用一备,备用的可以做通信线,也可以在施工时拖拉电缆用
回复
3楼
206079 发表于 2013-5-31 12:47 一根线三相用四根管,三用一备,备用的可以做通信线,也可以在施工时拖拉电缆用大哥 我是小白 谢谢你回答我 图纸上标2根电缆 不是两根MPP管就够了吗 你是说敷设12根是合理的 ?
回复
4楼
206079 发表于 2013-5-31 12:47 一根线三相用四根管,三用一备,备用的可以做通信线,也可以在施工时拖拉电缆用一根三相电缆为什么用四根管 难道A,B,C,分别在穿一根管???还有规定必须要三用一备吗?能否减去 谢谢 原谅我的无知:handshake
回复
5楼
10根MPP管应该是为其它已有意向的线路预留的,这其中还有几根是备用的
回复
6楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-5-31 13:52 10根MPP管应该是为其它已有意向的线路预留的,这其中还有几根是备用的请告之我1根三相的电缆为什么需要四根管呢:loveliness:
回复
7楼
maxia87 发表于 2013-5-31 14:25 请告之我1根三相的电缆为什么需要四根管呢3*400是3根400的单芯电缆,而不是1根三芯电缆,第四根管应该是相对应的控制和信号电缆。刚才没注意你的电缆型号,以为是三芯电缆。
回复
8楼
我标注单芯电缆的方式:2x3xYJV22-8.7/10kV 1x400
回复
9楼
不好意思,YJY22-8.7/15-3*400是一根三相电缆,我没有仔细看, 直径大概100不到,
为了安全,你可以两用一备,再加一个做信号线,还有管子最后用200的
你这个报设计院更给
回复
10楼
我也有点迷糊了,电缆型号是2根三芯电缆,但习惯上对300以上的线芯的高压电缆用单芯电缆,就是说也可能是6根电缆(假设设计写错型号)。
楼主还是问问设计院是单芯还是三芯电缆,如果是单芯电缆,预留的排管到底是什么用途吧!
回复
11楼
好像供电局10KV的最大出线是300mm2的,不知道400的供电局是否同意