施工现场:东北,供暖方式:集中供暖,层数:31层请大家拍砖
施工现场:东北,供暖方式:集中供暖,层数:31层
请大家拍砖
2楼
不用先铺保温板,直接辐射管道?
回复
3楼
不铺保温板,直接铺管??
回复
4楼
suncd6648 发表于 2013-5-31 15:25 不用先铺保温板,直接辐射管道?都说了 打的发泡水泥
回复
5楼
固定卡少不少点?没用过发泡水泥,不过看着施工的确不咋地,可能是工程项目吧,我们做家用的地暖管盘成这样100%被骂,叫返工的!
回复
6楼
反射膜要的。
回复
7楼
南方和北方可能不同吧,没用过发泡水泥。
不过这个布管实在是看不下去,工程项目都不会做成这个样子,这种项目在我们这里绝对返工!
回复
8楼
这有啥看的?
回复
9楼
地暖管布的不怎么样啊,是专业地暖施作厂商做的吗?间距控制的也太差了,规范要求偏差不超过1cm,发泡水泥最好也做铝箔反射膜,这样采暖效果会稍微好一点,而且管子也好定位啊。边界保温带也没做!
回复
10楼
图片太多 没有全部看完。总体来说就是间距控制不好。即使是房地产工程项目,做到这个水平,也是不行的。监理和甲方工程师应该先让他们做样板间,验收点评后再大面积施工。
不要光喝酒哦:)
回复
11楼
缺点很多,建议综上所述返工。
回复