图片!!!地暖铺设图片 大家请点评
wuye_1987
wuye_1987 Lv.2
2013年05月30日 23:26:17
来自于采暖供热
只看楼主

施工现场:东北,供暖方式:集中供暖,层数:31层请大家拍砖

施工现场:东北,供暖方式:集中供暖,层数:31层

请大家拍砖



IMG_20130504_104124.jpg


IMG_20130504_104145.jpg


IMG_20130504_104154.jpg


IMG_20130504_104201.jpg


IMG_20130504_104213.jpg


IMG_20130504_104221.jpg


IMG_20130504_104232.jpg


IMG_20130504_104241.jpg


IMG_20130504_104254.jpg


IMG_20130504_104419.jpg


IMG_20130504_104517.jpg


IMG_20130504_104524.jpg


IMG_20130504_104539.jpg


IMG_20130504_104548.jpg


IMG_20130504_104553.jpg


IMG_20130504_104601.jpg


IMG_20130504_104606.jpg


IMG_20130504_104610.jpg


IMG_20130504_104622.jpg


IMG_20130504_104632.jpg


IMG_20130504_104643.jpg


IMG_20130504_104654.jpg


IMG_20130504_104703.jpg


IMG_20130504_104709.jpg


IMG_20130504_104720.jpg


IMG_20130504_104746.jpg


IMG_20130504_104806.jpg


IMG_20130504_104812.jpg


IMG_20130504_104819.jpg


IMG_20130504_104827.jpg


IMG_20130504_104840.jpg


IMG_20130504_104854.jpg


IMG_20130504_104909.jpg


IMG_20130504_104920.jpg


IMG_20130504_104933.jpg


IMG_20130504_104945.jpg


IMG_20130504_104956.jpg


IMG_20130504_105006.jpg


IMG_20130504_105010.jpg


IMG_20130504_105019.jpg


IMG_20130504_105026.jpg


IMG_20130504_105035.jpg


IMG_20130504_105049.jpg


IMG_20130504_105053.jpg


IMG_20130504_105104.jpg


IMG_20130504_105112.jpg


IMG_20130504_105127.jpg


IMG_20130504_105136.jpg


IMG_20130504_105145.jpg


IMG_20130504_105150.jpg


IMG_20130504_105156.jpg


IMG_20130504_105204.jpg


IMG_20130504_105209.jpg


IMG_20130504_105219.jpg


IMG_20130504_105225.jpg


IMG_20130504_105232.jpg


IMG_20130504_105238.jpg


IMG_20130504_105244.jpg


IMG_20130504_105301.jpg


IMG_20130504_105309.jpg


IMG_20130504_105318.jpg


IMG_20130504_105322.jpg


IMG_20130504_110112.jpg


IMG_20130504_110126.jpg


IMG_20130504_110138.jpg


IMG_20130504_111341.jpg


IMG_20130504_112543.jpg


IMG_20130504_112841.jpg


IMG_20130504_112842.jpg


IMG_20130504_112847.jpg


IMG_20130504_112851.jpg


IMG_20130504_112858.jpg


IMG_20130504_112902.jpg


IMG_20130504_114625.jpg


IMG_20130504_114635.jpg


IMG_20130504_122938.jpg


IMG_20130504_122946.jpg


IMG_20130504_122957.jpg


IMG_20130504_123323.jpg


IMG_20130504_123328.jpg


IMG_20130504_123942.jpg

免费打赏
suncd6648
2013年05月31日 15:25:01
2楼
不用先铺保温板,直接辐射管道?
回复
suncd6648
2013年05月31日 15:32:56
3楼
不铺保温板,直接铺管??
回复
wuye_1987
2013年05月31日 16:13:23
4楼
suncd6648 发表于 2013-5-31 15:25 不用先铺保温板,直接辐射管道?都说了 打的发泡水泥
回复
dearsutao
2013年05月31日 17:03:58
5楼
固定卡少不少点?没用过发泡水泥,不过看着施工的确不咋地,可能是工程项目吧,我们做家用的地暖管盘成这样100%被骂,叫返工的!
回复
rex8688
2013年06月04日 21:25:14
6楼
反射膜要的。
回复
lazyboots
2013年06月05日 16:51:37
7楼
南方和北方可能不同吧,没用过发泡水泥。
不过这个布管实在是看不下去,工程项目都不会做成这个样子,这种项目在我们这里绝对返工!
回复
cdwuniu
2013年06月06日 13:29:32
8楼
这有啥看的?
回复
sky1412
2013年06月06日 18:20:51
9楼
地暖管布的不怎么样啊,是专业地暖施作厂商做的吗?间距控制的也太差了,规范要求偏差不超过1cm,发泡水泥最好也做铝箔反射膜,这样采暖效果会稍微好一点,而且管子也好定位啊。边界保温带也没做!


回复
ldl9885
2013年06月08日 10:07:27
10楼
图片太多 没有全部看完。总体来说就是间距控制不好。即使是房地产工程项目,做到这个水平,也是不行的。监理和甲方工程师应该先让他们做样板间,验收点评后再大面积施工。
不要光喝酒哦:)
回复
lanniao89
2013年06月09日 15:55:08
11楼
缺点很多,建议综上所述返工。