690V短路电流
xiao86318
xiao86318 Lv.3
2013年05月30日 21:14:02
只看楼主

一个1000kVA 的变压低压侧有400V/690V两种输出,按照通常的计算方法:变压器低压侧的短路电流=额定电流÷阻抗电压,那是不是690V应用的时候短路电流将会小于400V应用!为什么,以现在的工业应用,690V情况下会出现的短路电流最大最严酷的情况能大到哪里去?

一个1000kVA 的变压低压侧有400V/690V两种输出,按照通常的计算方法:变压器低压侧的短路电流=额定电流÷阻抗电压,那是不是690V应用的时候短路电流将会小于400V应用!
为什么,以现在的工业应用,690V情况下会出现的短路电流最大最严酷的情况能大到哪里去?


免费打赏
lingxuct
2013年05月31日 09:31:38
2楼
变压器输出有二种电压,也一定有二个不同的阻抗电压%,短路电流=(对应电压的)额定电流/(对应电压的)阻抗电压%。
回复
skkssun
2013年05月31日 09:49:50
3楼
对的~铭牌肯定有两个阻抗
回复
xiao86318
2013年06月07日 19:28:53
4楼
690V应用在什么场合?有变压器并列运行的情况吗
回复