采暖热镀锌钢管可以采用卡连接吗?有何依据?按GB50242-2002 8.1.2条可以采用,但本人没见过。请发表见解。
采暖热镀锌钢管可以采用卡连接吗?有何依据?按GB50242-2002 8.1.2条可以采用,但本人没见过。请发表见解。
2楼
百度一下呀:):)
回复
3楼
管路布置方式有三种
1.单管串联式
2.双管并联式
3.章鱼式
章鱼式最好 但是造价最高
最差的就是单管串联式很不方便 需要每次人工调节热力 当然造价也最低
南积暖通
四大专业系统:暖通系统、中央控系统、净水系统、太阳能系统
我们专注舒适!助你提升健康生活品质!
24小时温暖热线:028-6600 0096
028-6915 9757
回复
4楼
DN100以上的镀锌管道可以采用卡箍连接,=DN100 管道可以丝扣连接也可以卡箍连接。