江水源热泵的取水头设计?
zzm999999
zzm999999 Lv.12
2013年05月30日 15:40:35
来自于热泵工程
只看楼主

哪位高手做过江水源热泵的取水头设计?水泵在机房,机房比江面高,有什么可靠的取水办法?请求高手说的详细一点。

哪位高手做过江水源热泵的取水头设计?水泵在机房,机房比江面高,有什么可靠的取水办法?请求高手说的详细一点。
宝贝佳林
2013年05月30日 21:04:11
2楼
一般的水源热泵项目取水使用潜水泵,放置在水泥预制的取水井内。以保证水泵的运行稳定。
放置在岸边的泵房内的水泵要选用自吸式水泵,根据泵房和水面的高差选择合适的吸程。水泵的吸水口应安装质量可靠地底阀。
回复
宝贝佳林
2013年05月30日 21:07:10
3楼
选用自吸式管道泵的情况下,建议在水泵的吸入口安装自来水补水管,如果有条件补水管安装电动阀与水泵联动运行,以保证水泵能迅速排空吸入管内的空气。
回复
zzm999999
2013年05月31日 09:03:03
4楼
清泉5 发表于 2013-5-30 21:07 选用自吸式管道泵的情况下,建议在水泵的吸入口安装自来水补水管,如果有条件补水管安装电动阀与水泵联动运 …谢谢你。再请教一下,什么是自吸式水泵?是真空泵吗?
回复
宝贝佳林
2013年05月31日 09:09:46
5楼
自吸式离心泵图片
回复
zhaowenliangde
2013年05月31日 16:52:59
6楼
应该把江水引致沉淀池通过过滤沉淀在通过水泵(最好是潜水泵)到机房。
回复

相关推荐

APP内打开