关于单相负荷计算变压器容量的问题
lxw306405052
2013年05月30日 08:47:18
只看楼主

现在某小学冬天用电暖器,电暖器均为单相,加起来的总功率为2000KW,现要计算用多大的变压器,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率,还是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率?因为总负荷时2000,分到每相是667呀?求高手详细解答,谢谢!

现在某小学冬天用电暖器,电暖器均为单相,加起来的总功率为2000KW,现要计算用多大的变压器,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率,还是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率?因为总负荷时2000,分到每相是667呀?求高手详细解答,谢谢!
免费打赏
amoi777123
2013年05月31日 22:36:08
12楼
我倒觉得用1000的就够了啊。。每相接667的负荷。
回复
奥贝蒂
2013年06月01日 17:18:45
13楼
总功率是不会变的,总负荷是2000,那变压器也得用2000来选,因为变压器的额定值也是三相的;稍有偏差没关系的。
回复
本间芽衣子
2013年06月01日 17:33:01
14楼
问这问题 该去重新上学
回复
lgf860
2013年06月01日 19:44:26
15楼
在学习《发个详细计算过程
回复
八0后的幸福
2013年06月01日 19:48:53
16楼
很迷惑的一个问题!期待高人解答!
回复
宛龙九八
2013年06月01日 21:08:24
17楼
能量守恒,1000kVA的变压器从何而来,书上的需要系数早就需要更改了,根本没考虑设备的实际使用情况
回复
米克
2013年06月02日 08:28:33
18楼
wdjkkxlkkxl 发表于 2013-5-31 14:29 应该可用2000KW/3=667KW ,在667KWX1.73=1153.91KW(得到三相等效功率),下一步在用同时率、功率因数、变压 …不是乘以1.73,而是3,因为是相负荷。
回复
zhx41
2013年06月02日 09:21:03
19楼
我认为选用后者667KW的,因为单相设备也可以接成三相角形或者分三相控制。分到每一相的符合就为2000KW/3的,如果变压器的额定电流是1000A,那是A B C 每相电流1000A,不是A+B+C=1000A.:)
回复
ttztg2004
2013年06月02日 10:38:32
20楼
本帖最后由 ttztg2004 于 2013-6-2 10:40 编辑

根据能量守恒定律,,在不考虑损耗的情况下,负荷总功率2000KW,需要电源提供的功率也是2000KW.

变压器不提供能量,只起到转换作用。不考虑损耗的情况下,变压器转换的视在功率是2000KVA。

由此得知,需要按照2000KW考虑变压器问题。

另外,单相设备,我国的常见设备均为工频电压220V的设备。你考虑的变压器,其出线侧应为三相四线制,那么应为星形接法。

星形接法,线电流=相电流,因为负荷的同时率问题,可能存在严重的不对称,那么你的变压器出线电缆,应该考虑为四等芯电缆。

因为单项设备,常用,需要地线保护。建议采用三相五线制。

结论:变压器按照2000KW的负荷考虑,设计建议Yn11;低压侧出线按照4+1考虑。

回答完毕。
回复
电气奇才
2013年06月02日 21:17:33
21楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2013-6-2 21:24 编辑

2000KW/3=667KW,将单相负载尽可能的均衡的分配到三相线路中的每相,由于为阻性负载,需要系数取1,变压器效率取0.95,S=P=667/0.95=702.1KW,考虑到变压器的经济运行,取变压器容量为10/0.4KV,800KVA即可
回复