关于单相负荷计算变压器容量的问题
lxw306405052
2013年05月30日 08:47:18
只看楼主

现在某小学冬天用电暖器,电暖器均为单相,加起来的总功率为2000KW,现要计算用多大的变压器,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率,还是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率?因为总负荷时2000,分到每相是667呀?求高手详细解答,谢谢!

现在某小学冬天用电暖器,电暖器均为单相,加起来的总功率为2000KW,现要计算用多大的变压器,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率,还是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率?因为总负荷时2000,分到每相是667呀?求高手详细解答,谢谢!
免费打赏
lichengwen163
2013年05月30日 12:57:24
2楼
用后者667的,因为单相设备也可以接成三相角形或者分三相控制。分到每一相的符合就为2000/3的
回复
ksecxxx
2013年05月30日 13:53:49
3楼
总功率是不会变的,总负荷是2000,那变压器也得用2000来选,因为变压器的额定值也是三相的;就是在用电是需要三相负荷尽量平衡。
回复
lxw306405052
2013年05月30日 18:11:25
4楼
ksecxxx 发表于 2013-5-30 13:53 总功率是不会变的,总负荷是2000,那变压器也得用2000来选,因为变压器的额定值也是三相的;就是在用电是需 …为什么用2000呢?他都是单相负荷呀,单相负荷加起来是2000,那平均每相是667呀?
回复
香烟袅袅
2013年05月30日 18:25:47
5楼
应该选用2500KVA变压器
回复
wdjkkxlkkxl
2013年05月31日 14:29:01
6楼
应该可用2000KW/3=667KW ,在667KWX1.73=1153.91KW(得到三相等效功率),下一步在用同时率、功率因数、变压器经济运行率等计算。
回复
寒塘渡鹤影
2013年05月31日 14:49:21
7楼
当然是按总负荷2000kW了,默认三相平衡。如果三相不平衡,则要取最大相乘以3,比如你是A相700kW,B相700kW,C相600kW。负荷就要取3*700=2100kW了。
另你的计算公式还少一个需要系数:分散式电热器Kx取0.3~0.5。
2000KW*需要系数*同时率/(功率因数*变压器经济运行率)
回复
不再迷惘
2013年05月31日 15:30:05
8楼
wdjkkxlkkxl 发表于 2013-5-31 14:29 应该可用2000KW/3=667KW ,在667KWX1.73=1153.91KW(得到三相等效功率),下一步在用同时率、功率因数、变压 …我觉得也是这样算
回复
不再迷惘
2013年05月31日 15:30:55
9楼
我觉得1000KVA的变压器就可以了
回复
不再迷惘
2013年05月31日 15:47:02
10楼
:Q想想不明白留言坐等高人吧
回复
不再迷惘
2013年05月31日 16:04:27
11楼
查了下工业与民用配电设计手册,各项符合分别相加相处最大负荷取其三倍作为等效三相负荷,那么2000KW了吧剩下的就按算下就可以了
回复