求前辈指导,高层建筑物外墙抹灰垂直度全高充许偏差值是多少?有没相关规范
specially
specially Lv.5
2013年05月29日 15:25:35
来自于建筑施工
只看楼主

《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》表8.3.2-1现浇结构尺寸允许偏差和检验方法中规定建筑物垂直度全高(H)允许偏差H/1000且30mm;《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001》表4.2.11一般抹灰的允许偏差和检验方法中规定普通抹灰立面垂直度允许偏差4mm,但这个是用2m靠尺量的,也就是说2m范围内的,不是整栋楼全高范围的。还有个砌体质量验收规范也有些垂直度的规定,但都不是全高垂直度的规定。

《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》表8.3.2-1现浇结构尺寸允许偏差和检验方法中规定建筑物垂直度全高(H)允许偏差H/1000且30mm;
《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001》表4.2.11一般抹灰的允许偏差和检验方法中规定普通抹灰立面垂直度允许偏差4mm,但这个是用2m靠尺量的,也就是说2m范围内的,不是整栋楼全高范围的。
还有个砌体质量验收规范也有些垂直度的规定,但都不是全高垂直度的规定。
现在我想知道全高范围抹灰垂直度允许偏差值是多少,有没哪个规范对这个做出规定?应该会有规定吧?求高人求点。在线等。
免费打赏
天三
2013年05月29日 15:35:45
2楼
允许偏差H/1000且小于30mm;
没有别的规范规定。
回复
qq_1408013354662
2014年08月17日 16:58:29
3楼
H/1000这个是什么意思
回复
tjdt12
2014年08月24日 01:49:47
4楼
H表示楼高,单位毫米
回复
木欣泉流
2014年08月24日 07:19:29
5楼
《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001》一般抹灰检验批评定表中有允许偏差范围。
回复

相关推荐