有一框架结构厂房,基础深度3m,总高度38m,框架结构;现在需要在距离其外墙4m处挖一个5m深,长宽各5m的深坑,允许吗?不允许的话应该采取什么措施?谢谢赐教!
有一框架结构厂房,基础深度3m,总高度38m,框架结构;现在需要在距离其外墙4m处挖一个5m深,长宽各5m的深坑,允许吗?不允许的话应该采取什么措施?谢谢赐教!
2楼
哪位老师知道,请你快点指教好吗?
回复
3楼
应该没问题:《北京细则》3.1.11条有规定,基础之间的净距d,应不少于基础之间高差的2倍。此要求如不能满足,必须采取可靠措施
回复
4楼
3楼的回答,在广东也是这样的规定。具体的可靠措施,就与基础的形式(包括新旧基础)密切相关。
回复
5楼
谢谢三、四楼,能介绍一下一般应采取什么措施吗?较简单的措施。原基础是钢筋混凝土独立基础,现新挖地槽拟做地下混凝土水池(7m(长)*5m(宽)*6m(深))
回复
6楼
在已有建筑邻近兴建新建筑时,为保证在施工期间新建建筑与其相邻原有建筑的安全和正常使用,其基础埋深不宜深于相邻原有建筑物的埋置深度。否则,应使两建筑物的基础间保持一定距离,使相邻两基础底面的标高差d与其净距s之比d/s≤1/2.当不能满足时,则必须采取有效措施(分段施工、设临时加固支撑、打板桩、设地下连续墙或加固原有建筑物的基础等),并应考虑浅基础对深基础的影响。
以上参见《全国民用建筑工程设计技术措施》
回复
7楼
4米是到外墙边的距离,根据条件,扩展基础断面应该不会很小,那净距就不满足d/s≤1/2的要求了。楼主要看看原来的结构基础图纸,确认基础底面大小,然后根据土质情况作出处理措施。
回复
8楼
关键看土质情况,与基础大放角的距离。
回复
9楼
应进行力学分析计算,必要时考虑地下水影响,确定其支护及监控.南京蓝天土木顾问WWW.NJ-LT.COM
回复
10楼
1.要做好对原有基础及地质条件调查;2.从你提供的说明,新开挖的基坑比原有基础要深2m,距原有基础为4m,所以施工要注意,一定要有设计方案,即要有对原基础的加固措施,其次要有监测措施.3.具体实施时可以先开挖一个探坑,主要查明地下土质和地下水,根据地质条件采取具体的护坡和降水措施.
回复
11楼
不是不可以,在原建筑外围打灌注混凝土桩,直经约500-600左右,间距600左右,最少需打二排,错开打,防止地下水外流,并每天观测邻近建筑物和地面,
回复