大虾们,最近在弄课程设计。我做的是一个面积970的地下车库,设计一个防烟分区排烟和排风合用一个系统,风口也合用。现在的问题是风口数量怎么确定呢?
大虾们,最近在弄课程设计。我做的是一个面积970的地下车库,设计一个防烟分区排烟和排风合用一个系统,风口也合用。现在的问题是风口数量怎么确定呢?
12楼
瑞瑞 发表于 2013-5-30 10:08 “排烟量=970*60=58200 ”车库的排烟量不是按每平米60来计算的。概念错了,参考《汽规》8.2.4条。打错了噢,是地下停车场
回复
13楼
停车场也不是按60算的,而是按换气次数算,或者按每辆车算。
回复
14楼
a5515989 发表于 2013-6-1 00:19 打错了噢,是地下停车场车库排烟量不是按60算的 按换气次数,,,看车库规范
回复
15楼
a5515989 发表于 2013-5-29 11:45 谢谢哈,再问下,我计算的排风量=970*3*6=17460 排烟量=970*60=58200 我计算每个风口的排风(烟)量是根据 …排烟量应该是970*层高*6*1.1吧
回复
16楼
谢谢分享!
回复
17楼
谢谢分享!
回复
18楼
zxb_6152083 发表于 2013-12-23 14:31 排烟量应该是970*层高*6*1.1吧对滴,排烟量应该是实际层高,6次换气次数
回复
19楼
合用风口的间距有没有要求