特灵RTHC机组无法加载且压缩机异响
bob_li01
bob_li01 Lv.2
2013年05月28日 20:12:21
来自于中央空调
只看楼主

菜鸟求助!!! 特灵RTHC机组,设定蒸发器出水温度8摄氏度,开机后电流加载至80%,正常运行大概10分钟,后迅速减载至45%但水温没降下来,加载电磁阀一直不停加载,但电流就是加载不起来,并且压缩机异响 求各位帮忙高手解答!!!!!!!!

菜鸟求助!!!
特灵RTHC机组,设定蒸发器出水温度8摄氏度,开机后电流加载至80%,正常运行大概10分钟,后迅速减载至45%但水温没降下来,加载电磁阀一直不停加载,但电流就是加载不起来,并且压缩机异响
求各位帮忙高手解答!!!!!!!!
免费打赏
co936201979
2013年06月17日 18:43:49
12楼
bob_li01 发表于 2013-6-16 23:46 哦,受教了,那请问压缩机加载到限制电流后又迅速掉到45%,是什么原因呢在设备温度设定值没有达到接近值的情况下;压缩机满载做工;这是设备设计的正常功能;怎么会控制设备电流90%呀;限制电流是可以的;但是;那是限制压缩机最大运行电流;不是限制满载电流;压缩机限制运行最大电流;是对设备的一种保护;电流迅速下降到45%;原因也不是一种造成的;有好几种原因造成;比如;冷冻机油太脏;造成机油过滤网堵塞;就能够直接引起不加载;压缩机损坏;噪音偏大;压缩机不正常工作;还有;加卸载系统堵塞;也是直接引起卸载;还不加载;电流偏小;还有;系统堵塞;也会引起不加载;再就是控制电路设计有问题;等等吧;不好意思;话说多啦;让大家见笑啦;仅供产考
回复
yuweigang_1227
2013年07月10日 12:49:46
13楼
co936201979 发表于 2013-6-17 18:43 在设备温度设定值没有达到接近值的情况下;压缩机满载做工;这是设备设计的正常功能;怎么会控制设备电流 …CHHC压缩机滑阀腔端部有针阀,先检测压力。至于限流限制,跟这个故障有关系么?扯淡
回复
hmq12345
2017年08月03日 23:50:46
14楼
油压差过大了!油压顶不过去,过滤器堵了,换掉过滤器。就好了