菜鸟求助!!! 特灵RTHC机组,设定蒸发器出水温度8摄氏度,开机后电流加载至80%,正常运行大概10分钟,后迅速减载至45%但水温没降下来,加载电磁阀一直不停加载,但电流就是加载不起来,并且压缩机异响 求各位帮忙高手解答!!!!!!!!
菜鸟求助!!!
特灵RTHC机组,设定蒸发器出水温度8摄氏度,开机后电流加载至80%,正常运行大概10分钟,后迅速减载至45%但水温没降下来,加载电磁阀一直不停加载,但电流就是加载不起来,并且压缩机异响
求各位帮忙高手解答!!!!!!!!
2楼
是不是机器配大了,把电流限定小点,双机头的话就限制一个机头
回复
3楼
是新机吗,老机确定压缩机坏了
回复
4楼
压缩机不会坏;不加载;压缩机的声音就是不正常;好解决
回复
5楼
嘿嘿
楼上各位,这是螺杆单机头的,老机器了
回复
6楼
电流限定在90%
回复
7楼
无论是什么压缩机;电流限制90%;这是哪个厂家高技术人员说的;简直是不懂制冷;压缩机越是在不能100%做工的时候;压缩机就会出现不正常的压缩机过热;难道这点道理都不懂吗;不好意思;
回复
8楼
RTHC机组应该是10年前的产品。
用压力表接到压缩机的滑润腔,观察压力表的变化情况。
回复
9楼
trane_gz 发表于 2013-5-30 23:56 RTHC机组应该是10年前的产品。用压力表接到压缩机的滑润腔,观察压力表的变化情况。嘿嘿,找了下,没找到您说的润滑腔的接口,请问是什么样的
回复
10楼
co936201979 发表于 2013-5-30 20:50 无论是什么压缩机;电流限制90%;这是哪个厂家高技术人员说的;简直是不懂制冷;压缩机越是在不能100%做工的 …哦,受教了,那请问压缩机加载到限制电流后又迅速掉到45%,是什么原因呢
回复
11楼
首先RTHC特灵机组是由于电流达到上限值,而机组没有到达满载值时,主控板检测到电流达到上限值而减载的,仔细观察排气压力值是否达到上限值,机油过滤器堵塞时,压缩机噪音偏大,机械磨损严重,电流上升。
回复