本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-5-28 18:44 编辑 之前根据请教过我们院的大师的观点,发了一篇帖子:楼面梁支承在剪力墙连梁上的处理方法: 规范规定楼面梁不宜支撑在连梁上,不宜者,并不是不能采用,而是用的时候要采取加强措施。 下列两条最简单最实用的措施: 1、 按框架梁建模分析,满足框架梁的要求。 2、 按连梁建模分析时,除正常计算分析设计外,尚应按简支梁校核连梁截面的受弯承载力,也就是只考虑梁截面下部钢筋的作用计算受完承载力。
之前根据请教过我们院的大师的观点,发了一篇帖子:楼面梁支承在剪力墙连梁上的处理方法:
规范规定楼面梁不宜支撑在连梁上,不宜者,并不是不能采用,而是用的时候要采取加强措施。
下列两条最简单最实用的措施:
1、 按框架梁建模分析,满足框架梁的要求。
2、 按连梁建模分析时,除正常计算分析设计外,尚应按简支梁校核连梁截面的受弯承载力,也就是只考虑梁截面下部钢筋的作用计算受完承载力。
但是很多很不理解。所以我把大师起草和主审的书找了个照片发上来,以图证真相。
主要审查的大师:王亚勇(建科院的),柯长华(我们北京院的)
是全国仅有的21位结构设计大师中的。如果不知道这些鼎鼎大名的大师的看,看看抗规和高规的前言吧。
【结构大师】结构界仅有的21名勘察设计大师
http://bbs.co188.com/thread-8529431-1-1.html