冷冻机 水循环系统 一般情况下 多久换一次水?冷却水和冷冻水
冷冻机 水循环系统 一般情况下 多久换一次水?冷却水和冷冻水
2楼
无定论,主要看水质。
回复
3楼
冷冻水是密闭系统,相对来说只要安装完成后冲洗干净,运行中水处理良好(管道系统不存在明显腐蚀),那么冷冻水不用经常换水(只要水质正常就行)
冷却水是开式系统,空气中大量灰尘杂质会进入,而且冷却水有蒸发量,会导致水体浓缩。所以必须要排污置换(放掉浓缩倍率升高的循环水,补充新水)
回复
4楼
楼上正解。冷冻水正常情况下只有少量的补水,然后根据水质情况少量的排污。
回复
5楼
adingkgb 发表于 2013-5-28 11:37 冷冻水是密闭系统,相对来说只要安装完成后冲洗干净,运行中水处理良好(管道系统不存在明显腐蚀),那么冷 …主要是冷却塔看起来太脏了 水质看起来有些浑浊 我是在重庆这边 用的自来水
回复
6楼
冷却水可根据循环水水质情况定期清洗冷却塔排污更换新的循环水,一般厂家安排在生产淡季维修,检修设备 冲洗冷却塔,清理贮水池,设备做防锈处理一年一次。
回复
7楼
无论是冷却水还是冷冻水都是需要补水的。严格来说不是换水,水质问题
清晰冷凝器倒是有一个周期
回复
8楼
阎良人 发表于 2013-5-30 09:55 冷却水可根据循环水水质情况定期清洗冷却塔排污更换新的循环水,一般厂家安排在生产淡季维修,检修 …感谢 再请教一个问题 今天 我的冷冻机压机结冰了 我没在现场 他们说压力很低 没有一公斤 报低压保护 温度也很低 但是冷冻机有防冻开关保护的 是4度 可我没找到是哪个 厂家来安装的时候 也没给我说 这个会不会是程序出错了 还是什么问题??
回复
9楼
你要检查防冻开关,(比如根据供水温度,保护器目前设定几度,控制线路是否正常等等)
如果防冻开关本身的输出(比如通断信号)正常的,那就要再查控制系统问题
总之,首先排除系统本身问题(是否确实出现温度过低)。然后检查防冻开关及控制系统
回复
10楼
woyaodengduojiu 发表于 2013-5-30 23:57 感谢 再请教一个问题 今天 我的冷冻机压机结冰了 我没在现场 他们说压力很低 没有一公斤 报低压保护 …你应该对控制系统仔细检查一遍,首先有,出水温度控制器,压力控制器,恒压阀控制等,把各种控制系统参数效验正确,这样有时操作失误也有安全保护控制不会出现安全事故的。
回复
11楼
adingkgb 发表于 2013-5-28 11:37 冷冻水是密闭系统,相对来说只要安装完成后冲洗干净,运行中水处理良好(管道系统不存在明显腐蚀),那么冷 …恩恩 学习了 多谢
回复