PKPM的STAT-S计算的钢筋量误差大吗?
ygdx0525
ygdx0525 Lv.12
2013年05月27日 16:05:21
只看楼主

设计院都是怎么计算钢筋量的啊? 结构设计人员初步计算钢筋量是不是用STAT-S模块? 误差大吗? 一般差多少啊?

设计院都是怎么计算钢筋量的啊? 结构设计人员初步计算钢筋量是不是用STAT-S模块? 误差大吗? 一般差多少啊?
免费打赏
o如梦无痕o
2013年05月27日 16:24:38
2楼
那个计算的用钢量 是不会考虑楼梯构造柱 之类的 以及圈梁 还有屋面板双层双向拉通啊
一些柱子的箍筋加密啊 等都不会考虑
一般把那个算下来的加5-8 和 设计用钢量就比较接近了。
回复
ygdx0525
2013年05月27日 19:45:22
3楼


谢谢了前辈,很喜欢你的一些帖子,非常感谢。
回复
ghgkm
2013年05月27日 20:27:31
4楼
我前久算了各8度的16层纯剪结构,STAT统计下来38公斤,可甲方说施工方统计的约52公斤
回复
ghgkm
2013年05月27日 20:28:08
5楼
补充下,三组,三类土
回复
蛇·蝎·茄子
2013年07月12日 23:49:33
6楼
本帖最后由 蛇·蝎·茄子 于 2013-7-12 23:51 编辑

听别人说要乘个系数,另外,STAT-S用的面积是结构外围面积,分母大了,我初步算了一下,如果按38公斤,结构外围面积比建筑面积大大约1.15左右,然后再乘个1.2的系数,就基本跟52差不多了
可惜一直没有直接对比用的数据,可以检验一下这个程序的实用性,对我们设计的经济型控制还是很有好处的。
不过同一栋建筑的结果对比应该还是可以采信的。
回复
gaipan100
2014年01月13日 15:30:31
7楼
STAT-S能用模型算的麽?我把出来的板配筋T图做了修改,能否直接根据改过的T图算钢筋量麽?求助啊:Q
回复
stdxtmgcpzy
2015年10月31日 13:24:57
8楼
如梦无痕…… 发表于 2013-5-27 16:24 那个计算的用钢量 是不会考虑楼梯构造柱 之类的 以及圈梁 还有屋面板双层双向拉通啊 一些柱子的箍筋加密啊 …前辈,“算下来的加5-8”是什么意思?是将STAT-S计算的钢筋量加5-8吗?怎么加的?希望前辈指点。谢谢。