有个项目,变电所装了中置柜,高压电缆馈出到区域变配电所,区域变配电所里要安装高压隔离柜,SF6太贵,就选了真空式负荷隔离开关柜,问题:1.为什么我看样本上,负荷隔离开关柜内的负荷开关前端还有一个隔离开关?2.需要装避雷器和接地开关吗?
有个项目,变电所装了中置柜,高压电缆馈出到区域变配电所,区域变配电所里要安装高压隔离柜,SF6太贵,就选了真空式负荷隔离开关柜,问题:
1.为什么我看样本上,负荷隔离开关柜内的负荷开关前端还有一个隔离开关?
2.需要装避雷器和接地开关吗?
42楼
隔离开关是必须要装的,真空开关看不到明显断开点。
真空开关设备必须装过电压保护,真空开关设备合闸时会有弹跳会出现操作过电压。
进线、母联的开关不用接地开关,其他都得有,检修时必备。
回复
43楼
wuchiqun 发表于 2013-5-27 22:18 “都有了负荷开关,为啥还要加隔离开关”?二者其功能是不同的,负荷开关是可以带负荷拉闸(切断负荷电 …这个是大学里学的啊
回复
44楼
我反而觉得有断路器了和隔离开关了,为什么还要负荷开关?
回复
45楼
hjg1248 发表于 2013-5-30 22:43 10kV压气式负荷开关和SF6负荷开关也很常用的,这种开关不用装隔离开关,造价比真空负荷开关+隔离开关要便 …呵呵,10kV压气式负荷开关现在应该很少用吧?他有明显断口,结构简单,可作为隔离开关用。SF6负荷开关还是要加隔离开关的。
回复
46楼
这个两者的,功能都不一样的。为什么不能装呢?
回复
47楼
隔离电源,保障维修人员的安全,有个明显的断开点。
回复
48楼
streetwz 发表于 2013-5-31 17:00 这个是大学里学的啊谁说的负荷开关能关断短路电流?
回复
49楼
感谢各位分享,学习了!
回复
50楼
一切以人为本,安全第一的原则。断路器断开与否,人眼看到的是理论上的断开,事实并不一定。隔离开关看到的是实实在在的断开,操作起来心理更安全。
回复
51楼
学习了,谢谢大家
回复