搞不懂,都有了负荷开关,为啥还要加隔离开关?大家来说说
lampard2011
2013年05月27日 15:34:37
只看楼主

有个项目,变电所装了中置柜,高压电缆馈出到区域变配电所,区域变配电所里要安装高压隔离柜,SF6太贵,就选了真空式负荷隔离开关柜,问题:1.为什么我看样本上,负荷隔离开关柜内的负荷开关前端还有一个隔离开关?2.需要装避雷器和接地开关吗?

有个项目,变电所装了中置柜,高压电缆馈出到区域变配电所,区域变配电所里要安装高压隔离柜,SF6太贵,就选了真空式负荷隔离开关柜,问题:
1.为什么我看样本上,负荷隔离开关柜内的负荷开关前端还有一个隔离开关?
2.需要装避雷器和接地开关吗?




免费打赏
电气奇才
2013年06月02日 21:32:18
52楼
你好,你所说的区域变配电所中高压开关柜装隔离开关是因为其选用的是固定式安装高压开关柜,其安装高压隔离开关可以和高压形成明显的断开点,保证足够的绝缘间隙,保障了安全
回复
ason110
2013年06月03日 14:18:55
53楼
学习学习还需要学习:)
回复
边城浪子8
2013年06月08日 11:29:36
54楼
hjg1248 发表于 2013-5-30 22:43 10kV压气式负荷开关和SF6负荷开关也很常用的,这种开关不用装隔离开关,造价比真空负荷开关+隔离开关要便 …SF6开关有断口,是和负荷开关一体的,所以不用装隔离开关,但真空负荷开关是要装隔离开关的
回复