搞不懂,都有了负荷开关,为啥还要加隔离开关?大家来说说
lampard2011
2013年05月27日 15:34:37
只看楼主

有个项目,变电所装了中置柜,高压电缆馈出到区域变配电所,区域变配电所里要安装高压隔离柜,SF6太贵,就选了真空式负荷隔离开关柜,问题:1.为什么我看样本上,负荷隔离开关柜内的负荷开关前端还有一个隔离开关?2.需要装避雷器和接地开关吗?

有个项目,变电所装了中置柜,高压电缆馈出到区域变配电所,区域变配电所里要安装高压隔离柜,SF6太贵,就选了真空式负荷隔离开关柜,问题:
1.为什么我看样本上,负荷隔离开关柜内的负荷开关前端还有一个隔离开关?
2.需要装避雷器和接地开关吗?




免费打赏
pgz1296789061
2013年05月30日 10:27:33
32楼
路过学习了,:):)
回复
pzswk
2013年05月30日 10:45:23
33楼
好好看看隔离开关和负荷隔离开关的区别和定义 还有就是接地刀装也可以 记住不能正在进线侧 避雷器可装可不装
回复
sjg9876
2013年05月30日 12:56:00
34楼
1、增加明显断开点
2.你检修的时候用得着啦,没有断开点,多危险,你干干活吗?:P
回复
xb452257098
2013年05月30日 13:22:35
35楼
学习了,谢谢
回复
yuan530709
2013年05月30日 16:01:24
36楼
本帖最后由 yuan530709 于 2013-5-30 16:04 编辑

看了前面的回答,总结下我的观点:
1. 由于你的负荷开关是固定安装,从外表看不出开合情况,需要增加一组隔离开关,便于维修时能够有明显断点,这个开关厂都有这样的标准方案。
2. 一般进线开关不设接地开关,恐误合闸接地开关。由于你的进线开关为负荷开关,如果是电缆进线,就不需要避雷器了,但可以装设一组过电压保护器,防止合闸涌流;如果是架空进线,需要装设避雷器。
回复
zhaogangchao123456
2013年05月30日 16:59:27
37楼
学习中~~~~
回复
米克
2013年05月30日 17:01:35
38楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
边城浪子8
2013年05月30日 22:43:38
39楼
fitman 发表于 2013-5-27 20:30 1、真空负荷开关当然要加隔离开关,只有旧式的空气负荷开关不用(哈哈,谁用过这种10kV的空气负荷开关?)。 …10kV压气式负荷开关和SF6负荷开关也很常用的,这种开关不用装隔离开关,造价比真空负荷开关+隔离开关要便宜
回复
qidong825
2013年05月31日 13:54:31
40楼
隔离开关就是要有明显断开点 不允许带负荷推拉隔离开关
回复
lilac007
2013年05月31日 16:44:55
41楼
进一步学习中
回复