有个项目,变电所装了中置柜,高压电缆馈出到区域变配电所,区域变配电所里要安装高压隔离柜,SF6太贵,就选了真空式负荷隔离开关柜,问题:1.为什么我看样本上,负荷隔离开关柜内的负荷开关前端还有一个隔离开关?2.需要装避雷器和接地开关吗?
有个项目,变电所装了中置柜,高压电缆馈出到区域变配电所,区域变配电所里要安装高压隔离柜,SF6太贵,就选了真空式负荷隔离开关柜,问题:
1.为什么我看样本上,负荷隔离开关柜内的负荷开关前端还有一个隔离开关?
2.需要装避雷器和接地开关吗?
22楼
谢谢楼主今天学习了
回复
23楼
wuchiqun 发表于 2013-5-27 22:18 “都有了负荷开关,为啥还要加隔离开关”?二者其功能是不同的,负荷开关是可以带负荷拉闸(切断负荷电 …说的很详细
回复
24楼
看来高压和低压还是有明显的区别,我记得低压隔离开关不是强制性要加的。
回复
25楼
为了检修安全,有明显断开点.
回复
26楼
受教了!!!!
回复
27楼
隔离开关有明显断开点,负荷开关断点不明显,检修容易出危险,我公司出现过没有隔离开关触点情况。
回复
28楼
负荷开关有灭弧功能,隔离开关没有灭弧功能,在拉闸时容易产生弧光短路,但是隔离开关有明显的断点,所以倒闸操作时必须先切断负荷开关,在拉隔离开关。
回复
29楼
真空负荷开关的真空包有时会失效的,所以要加隔离有个安全的断点
回复
30楼
学的很详细、、、、
回复
31楼
如果仅是负荷开关确实要加隔离开关,因为负荷开关无明显断开点。有一种组合电器就是将负荷开关与隔离开关组合到一起。如是组合电器加隔离开关就是画蛇添足。
回复