搞不懂,都有了负荷开关,为啥还要加隔离开关?大家来说说
lampard2011
2013年05月27日 15:34:37
只看楼主

有个项目,变电所装了中置柜,高压电缆馈出到区域变配电所,区域变配电所里要安装高压隔离柜,SF6太贵,就选了真空式负荷隔离开关柜,问题:1.为什么我看样本上,负荷隔离开关柜内的负荷开关前端还有一个隔离开关?2.需要装避雷器和接地开关吗?

有个项目,变电所装了中置柜,高压电缆馈出到区域变配电所,区域变配电所里要安装高压隔离柜,SF6太贵,就选了真空式负荷隔离开关柜,问题:
1.为什么我看样本上,负荷隔离开关柜内的负荷开关前端还有一个隔离开关?
2.需要装避雷器和接地开关吗?




免费打赏
红苹果
2013年05月28日 10:09:39
12楼
1、真空负荷开关,楼主应该了解真空的含义,所以前端要加隔离。
2、进线一般不设地刀,是否需要避雷器主要是看设备。母线、真空设备都需要过电压保护。
回复
王学生
2013年05月28日 10:50:30
13楼
学习观摩中。
回复
zhixiansheng
2013年05月28日 10:56:13
14楼
我这这些是一体的
回复
开心老爸
2013年05月28日 13:32:59
15楼
需要注意的是,真空负荷开关没有明显的断开点,这和低压负荷开关不同。因此前面要加隔离开关
回复
mooomooomooo
2013年05月28日 13:39:28
16楼
检修用,从物理上保障安全
回复
atkinson2007
2013年05月28日 15:55:38
17楼
这个问题对于生产运行单位的工作人员简直就是小儿科,怎么就把设计人员难住了……
回复
liu1071394534
2013年05月28日 20:16:34
18楼
wuchiqun 发表于 2013-5-27 22:18 “都有了负荷开关,为啥还要加隔离开关”?二者其功能是不同的,负荷开关是可以带负荷拉闸(切断负荷电 …回答的很全面
回复
ynzxcgag
2013年05月28日 20:21:59
19楼
ssqqugamd 发表于 2013-5-28 08:34 这两个开关顾名思义,用处不同,地下室解译的正确。为了检修安全,隔离开关就是要有明显断开点
回复
tanguandong
2013年05月28日 20:33:19
20楼
wuchiqun 发表于 2013-5-27 22:18 “都有了负荷开关,为啥还要加隔离开关”?二者其功能是不同的,负荷开关是可以带负荷拉闸(切断负荷电 …学习了!………..
回复
王丽娟
2013年05月28日 20:56:43
21楼

学习观摩中
回复

相关推荐