有个项目,变电所装了中置柜,高压电缆馈出到区域变配电所,区域变配电所里要安装高压隔离柜,SF6太贵,就选了真空式负荷隔离开关柜,问题:1.为什么我看样本上,负荷隔离开关柜内的负荷开关前端还有一个隔离开关?2.需要装避雷器和接地开关吗?
有个项目,变电所装了中置柜,高压电缆馈出到区域变配电所,区域变配电所里要安装高压隔离柜,SF6太贵,就选了真空式负荷隔离开关柜,问题:
1.为什么我看样本上,负荷隔离开关柜内的负荷开关前端还有一个隔离开关?
2.需要装避雷器和接地开关吗?
12楼
1、真空负荷开关,楼主应该了解真空的含义,所以前端要加隔离。
2、进线一般不设地刀,是否需要避雷器主要是看设备。母线、真空设备都需要过电压保护。
回复
13楼
学习观摩中。
回复
14楼
我这这些是一体的
回复
15楼
需要注意的是,真空负荷开关没有明显的断开点,这和低压负荷开关不同。因此前面要加隔离开关
回复
16楼
检修用,从物理上保障安全
回复
17楼
这个问题对于生产运行单位的工作人员简直就是小儿科,怎么就把设计人员难住了……
回复
18楼
wuchiqun 发表于 2013-5-27 22:18 “都有了负荷开关,为啥还要加隔离开关”?二者其功能是不同的,负荷开关是可以带负荷拉闸(切断负荷电 …回答的很全面