搞不懂,都有了负荷开关,为啥还要加隔离开关?大家来说说
lampard2011
2013年05月27日 15:34:37
只看楼主

有个项目,变电所装了中置柜,高压电缆馈出到区域变配电所,区域变配电所里要安装高压隔离柜,SF6太贵,就选了真空式负荷隔离开关柜,问题:1.为什么我看样本上,负荷隔离开关柜内的负荷开关前端还有一个隔离开关?2.需要装避雷器和接地开关吗?

有个项目,变电所装了中置柜,高压电缆馈出到区域变配电所,区域变配电所里要安装高压隔离柜,SF6太贵,就选了真空式负荷隔离开关柜,问题:
1.为什么我看样本上,负荷隔离开关柜内的负荷开关前端还有一个隔离开关?
2.需要装避雷器和接地开关吗?




免费打赏
八0后的幸福
2013年05月27日 17:35:52
2楼
这类配置我们这边也有!负荷开关再另加一隔离刀避雷器之类的,期待高手帮我忙解答一下!
回复
fitman
2013年05月27日 20:30:25
3楼
1、真空负荷开关当然要加隔离开关,只有旧式的空气负荷开关不用(哈哈,谁用过这种10kV的空气负荷开关?)。
2、接地开关是必虽的。如果是电缆进出线本是不用避雷器的,但一般标准图上都有。
回复
lzwhust
2013年05月27日 21:03:08
4楼
1、增加明显断开点
2、供电局不主张在进线加装避雷器,因为避雷器需要每年定期做试验,要停电,影响用户的供电可靠性
回复
wuchiqun
2013年05月27日 22:18:26
5楼
本帖最后由 wuchiqun 于 2013-6-3 06:43 编辑

“都有了负荷开关,为啥还要加隔离开关”? 二者其功能是不同的,负荷开关是可以带负荷拉闸(切断负荷电流)具有过载、短路,也有欠(失)压保护功能,但分闸后没有明显断开点。隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不能切断负荷电流,但拉闸后有明显的断开点,起到隔离电压作用,为设备捡修起到可靠的安全保证,因此通常要求负荷开关,隔离开关都必须配套安装!
回复
春光哥
2013年05月28日 06:32:35
6楼
隔离开关就是要有明显断开点 不允许带负荷推拉隔离开关需要先断开负荷开关。
回复
sx717
2013年05月28日 07:26:06
7楼
为了检修安全,隔离开关就是要有明显断开点。
回复
yaotao1117
2013年05月28日 08:32:23
8楼
学习了。。谢谢大家分享
回复
ssqqugamd
2013年05月28日 08:34:07
9楼
这两个开关顾名思义,用处不同,地下室解译的正确。
回复
老头子
2013年05月28日 09:03:15
10楼
学习了,谢谢大家!
回复
daozuihou10000
2013年05月28日 09:20:13
11楼
感谢楼主分享,学习了
回复