有没有做过人做过不设泵站,而直接在一检查井上建一集水坑放泵提升的?
doglist
doglist Lv.2
2013年05月27日 14:47:42
只看楼主

本帖最后由 doglist 于 2013-5-27 14:49 编辑 小弟我最近接到一个工程,污水需要提升,但由于是旧城区,根本没地方可以建泵站,于是就想在检查井的位置放一潜污泵直接提升,(水量小,约70l/h)因为以前听过这种做法,但自己没实施过。这种具体是如何做的?有没有具体的图纸可参考!

本帖最后由 doglist 于 2013-5-27 14:49 编辑

小弟我最近接到一个工程,污水需要提升,但由于是旧城区,根本没地方可以建泵站,于是就想在检查井的位置放一潜污泵直接提升,(水量小,约70l/h)因为以前听过这种做法,但自己没实施过。这种具体是如何做的?有没有具体的图纸可参考!
doglist
2013年05月27日 16:18:59
2楼
没人做过吗?这工程毕竟水量小,但又需要提升,做个泵站业主又不愿意,但自己想了一下,把要做的格栅什么之类的都做上,就又变成一个泵站了。。。。。。。。。
回复
在水一方oo
2013年05月28日 08:48:28
3楼
没遇到过这种情况,检查井里放泵,检查井就相当于集水池,需满足集水池设计的相关要求...
回复
doglist
2013年05月28日 09:15:35
4楼
本帖最后由 doglist 于 2013-5-28 09:18 编辑

关键是污水里的杂物,进泵房之前是用格栅格掉了,但如果直接在井里放泵,那这格栅要如何处理.才能防止污水里的杂物流进水池.以防堵塞泵。用铁铸格栅的话,那格出来的杂物要如何清理!
回复
huaiguoy
2013年05月28日 14:27:32
5楼
这个真不知道,不过认为不太靠谱:水泵小,通过粒径小,泵易堵,同时城区的供电不稳定、没有集水池运行不稳定。。。
回复
doglist
2013年05月29日 09:16:56
6楼
集水池倒不是问题,其实这个检查井就是集水池.就是污水中的杂质如何去除的问题.现在有一种粉碎型格栅机,不知道用这个会怎样.
回复
yearred123
2013年05月29日 13:53:43
7楼
格兰富有种预制泵站方案,可能比较适用以上情况。供参考。
回复
chlorine
2013年05月29日 16:40:24
8楼
08S305_小型潜水排污泵选用及安装,图集中可直接选用的
回复
tang007com
2013年06月03日 14:35:28
9楼
一体化泵站,如图,无需格栅,液位控制全自动占地小,全封闭无异味,当然比图片中的还要小。
回复
doglist
2013年06月05日 10:16:40
10楼
感谢楼上两位帮忙,受教了!
回复
pass40ji
2013年06月05日 14:23:10
11楼
这个很正常啊,我就是这么做的,检查井相当于泵坑和集水坑了。非常简单,选个国标图集就是。
我一般是做景观泵那种。所以污水的设置格栅问题就要引起注意了 ,建议在之前检查井设置沉泥井,并设置适当格栅网格。
回复

相关推荐

APP内打开