问个站变核相的问题!
knight12310
2013年05月27日 13:10:07
来自于变压器
只看楼主

现在我碰到这样一个问题,由一台yyd11主变带的一个变电站,现在两台站变,一台35kV dy11的站变,一台10kV组别未知的站变,现在我在两台站变低压侧用万用变测得两站变两相间电压均为2xx 2xx 4xx (3组顺序不记得了),现在我如何判断到底是高压侧相序不对,还是组别的问题?

现在我碰到这样一个问题,由一台yyd11主变带的一个变电站,现在两台站变,一台35kV dy11的站变,一台10kV组别未知的站变,现在我在两台站变低压侧用万用变测得两站变两相间电压均为2xx 2xx 4xx (3组顺序不记得了),现在我如何判断到底是高压侧相序不对,还是组别的问题?
免费打赏
knight12310
2013年05月27日 19:58:46
2楼
顶下,求解
回复
zsphn6666
2013年10月25日 11:14:16
3楼
从测量的数据看应该是组别的问题。
回复
xintgzl
2014年02月26日 21:50:33
4楼
努力学习争取成为变压器达人