地下室顶板消防车取值?
譬如朝露
2013年05月27日 10:27:10
只看楼主

手上工程是一个二线城市超高层项目,消防意见要求按照60吨考虑顶板荷载。小弟手上缺乏资料和了解,想请教群内一线城市一线高手,这中大荷载消防车是不是再大城市已经比较普遍了?做设计的时候,荷载应该如何考虑?

手上工程是一个二线城市超高层项目,消防意见要求按照60吨考虑顶板荷载。小弟手上缺乏资料和了解,想请教群内一线城市一线高手,这中大荷载消防车是不是再大城市已经比较普遍了?做设计的时候,荷载应该如何考虑?
免费打赏
譬如朝露
2013年05月27日 15:08:22
2楼
:Q自己顶。坐等答复。:Q
回复
jszxwsw
2013年05月27日 19:34:15
3楼
不论车多么重,采用等效荷载处理,只要甲方要求不违背国家法律条文你就必须执行!!!!!!
回复
jb19851022
2013年05月27日 23:44:36
4楼
60吨考虑顶板荷载?应该做不起来的
回复
譬如朝露
2013年05月28日 10:56:09
5楼
jb19851022 发表于 2013-5-27 23:44 60吨考虑顶板荷载?应该做不起来的由于超高层,消防有新型的消防车,荷载重~~但就没看到具体如何取值的依据。
回复
建筑的魂
2013年05月28日 13:44:52
6楼
应该按照60吨吧,消防都提出来了,这是很明确的荷载,不需要看规范来定了吧
回复
xiongbinbin001
2013年05月28日 14:18:09
7楼
太大了,,,看能不能折减到40.。。
回复
譬如朝露
2013年05月29日 09:00:37
8楼
zhangye30000 发表于 2013-5-28 13:44 应该按照60吨吧,消防都提出来了,这是很明确的荷载,不需要看规范来定了吧恩,应该是要执行,但这么大的荷载,影响到了我们地下室的梁高,影响了设备净空。麻烦啊。
回复
譬如朝露
2013年05月29日 09:00:58
9楼
zhangye30000 发表于 2013-5-28 13:44 应该按照60吨吧,消防都提出来了,这是很明确的荷载,不需要看规范来定了吧恩,应该是要执行,但这么大的荷载,影响到了我们地下室的梁高,影响了设备净空。麻烦啊。
回复
譬如朝露
2013年05月29日 09:01:46
10楼
xiongbinbin001 发表于 2013-5-28 14:18 太大了,,,看能不能折减到40.。。我也希望啊,但就是苦于没有书面依据现在。
回复
建筑的魂
2013年05月29日 09:14:34
11楼
sonicwlq 发表于 2013-5-29 09:00 恩,应该是要执行,但这么大的荷载,影响到了我们地下室的梁高,影响了设备净空。麻烦啊。这只能和建筑商量,或者做井字梁,多放点次梁也是办法吧
回复