框剪结构 高度60.9m 抗震等级取用问题·······
yxfnative
yxfnative Lv.4
2013年05月26日 15:28:27
只看楼主

新手求助 一个框剪结构 高度为60.9 m 设防烈度为6度 那抗震等级按规范是 剪力墙三级 框架为三级, 暂时先不考虑框架的倾覆力矩的情况 先按 框剪结构设计。 我有疑问的是,规范里头有句话,接近或者等于高度分界时,应允许结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级。 假设场地、地基等条件良好。 60.9m就大于60m 一些 。那我可以把框剪的抗震等级较低为四级吗?? 求高手相助····谢谢··

2013年09月24日 08:30:40
12楼
高一些也是高,现在这些房子都做成99m,唉
回复
david__kk
2013年09月24日 08:35:40
13楼
个人认为是就高不就低
回复
ricky110122
2013年09月24日 08:44:04
14楼
我觉得“如梦无痕”的说法是对的,规范是不会鼓励降低抗震等级的。你应该告知甲方两个等级的设计不同的后果是什么,以及你们处理建议。
回复
nrjzsj
2013年09月24日 08:46:44
15楼
我觉得“如梦无痕”的说法是对的,规范是不会鼓励降低抗震等级的。
回复
一仰化碳
2013年09月24日 08:59:22
16楼
我觉得
规范的本意是 如果你是五十几米的话接近60米 如果场地什么的不好 或者有一些不规则之类的
就要提高抗震等级
而不是鼓励你降低抗震等级。
所以60.9米降低抗震等级是没有依据的。审图单位 应该也不会认可。
还不如让建筑扣扣层高 降低到60米以下。
回复
cuijuntao888
2013年09月24日 10:02:43
17楼
我们这上次一个砖家是这么说的,这个要四舍五入,比如你要是60.4米的话就可以按60米来考虑,框架等级按四级考虑,60.5米就得按超过60米的来考虑,框架等级就得按三级来考虑。
回复
56459142
2013年09月24日 10:19:10
18楼
降低层高更靠谱!
回复
jiemytsong
2013年09月24日 12:23:49
19楼
不怕一万就怕万一,何必以身试法。
回复
kkhappy1
2013年09月24日 20:15:10
20楼
新手过来学习
回复
figboy
2013年09月24日 21:32:52
21楼
这个建议请甲方结构出马,告诉他们,如果把总高降低1m,造价可以节省,保证很快可以落实,后面不用你操心,甲方内部就会搞定,哈哈