框剪结构 高度60.9m 抗震等级取用问题·······
yxfnative
yxfnative Lv.4
2013年05月26日 15:28:27
只看楼主

新手求助 一个框剪结构 高度为60.9 m 设防烈度为6度 那抗震等级按规范是 剪力墙三级 框架为三级, 暂时先不考虑框架的倾覆力矩的情况 先按 框剪结构设计。 我有疑问的是,规范里头有句话,接近或者等于高度分界时,应允许结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级。 假设场地、地基等条件良好。 60.9m就大于60m 一些 。那我可以把框剪的抗震等级较低为四级吗?? 求高手相助····谢谢··

2013年05月26日 15:39:12
2楼
个人理解 所谓的抗震等级 1改变钢筋的链接方式及长度 对于砼强度的选择 若有这么一句话的 建议你可以发文给建设单位或者直接沟通设计院 若他们同意 那么请对方签字 盖章 你按照设计或者建设方的要求更改 若你在没有征询设计和建设单位的前提下,不建议你擅自降低 。
回复
老人新手
2013年05月27日 10:13:02
3楼
一般抗震墙的等级要高于框架柱的等级吧,也不是很懂,个人意见
回复
o如梦无痕o
2013年05月27日 16:11:49
4楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2013-5-27 16:13 编辑

我觉得
规范的本意是 如果你是五十几米的话接近60米 如果场地什么的不好 或者有一些不规则之类的
就要提高抗震等级
而不是鼓励你降低抗震等级。
所以60.9米降低抗震等级是没有依据的。审图单位 应该也不会认可。
还不如让建筑扣扣层高 降低到60米以下。
回复
ghgkm
2013年05月27日 20:35:27
5楼
既然规范已经给出了明确限制,就得按规范走,否则就算违规
何况你的是6度区的,本身计算结果就不大,没必要去在扣
6度区,出现超越地震的可能性本身也大
回复
cadxzhou
2013年05月28日 07:45:40
6楼
当年唐山发生大地震之前的设防烈度也是6度区。不怕一万就怕万一,何必以身试法。
回复
wang5512
2013年05月28日 08:02:49
7楼
我觉得“如梦无痕”的说法是对的,规范是不会鼓励降低抗震等级的。你应该告知甲方两个等级的设计不同的后果是什么,以及你们处理建议。
回复
swr1989714
2013年05月28日 17:42:45
8楼
不可以吧 审图估计不会给你过的
回复
jdchome123
2013年05月28日 20:37:19
9楼
一般建筑方案设计的时候会考虑到这个高度情况,一般在界限以下,确定你的建筑高度是否正确,建筑高度只是主体部分的高度。个人建议按保守设计
回复
samdy1981
2013年05月28日 21:43:57
10楼
估计提高一级对造价的根本影响不是本质的吧,但还是建议建筑调下高度
回复
zzw198901272111
2013年09月23日 23:26:44
11楼
我来学习下 支持下
回复

相关推荐

APP内打开