10kv 出线断路器跳电 求帮助!!!!!!
jeffme521
jeffme521 Lv.4
2013年05月25日 20:03:41
只看楼主

谢谢 写的有点啰嗦 希望有高手能耐心看完 帮帮我 找找原因 谢谢 今天凌晨 我们厂 10kv 出线断路器跳电,值班电工给我电话 过程是这样的 :发现停电 去10kv配电室检查发现变压器停了,把所有负载全部断开,会高配室试送10kv出线断路器,送了两次都立刻跳电 报 电流一段动作 (第一次正常运行时跳电也是报的这个故障, 这个故障只能在我们电脑上看到 , 在开关柜上看不到 因为这个继保只能看到 电压电流 功率之类的抄表用的数据 到现场我是没研究出来 怎么在断路器上插报警记录, 刚到这个单位一个月 纯正的新人)。然后他拿着摇表去10kv配电室摇绝缘 ,三相对铁心都是零 我一听吓了一跳, 白天到现场我才明白 原来这野电工 量的是没有负载的10/0.4的副变,而 铁心是接地的 原变的绝缘他竟然没有量 。 我靠!!! 。 更奇葩的事 他先是把变压器进线隔离刀闸先分开 然后又回高配室送了10kv的出线断路器 ,结果送上了 然后送上了进线隔离刀闸, 变压器正常运行了。 这里 我想说 他竟然都认为他测的绝缘已经不合格了 还敢送电 而且 送电的顺序竟然先送断路器 在送隔离刀。 ~~~ 以上说诉 让我彻底被这个厂的值班电工 所折服了。

谢谢 写的有点啰嗦 希望有高手能耐心看完 帮帮我 找找原因 谢谢
今天凌晨 我们厂 10kv 出线断路器跳电,值班电工给我电话 过程是这样的 :发现停电 去10kv配电室检查发现变压器停了,把所有负载全部断开,会高配室试送10kv出线断路器,送了两次都立刻跳电 报 电流一段动作 (第一次正常运行时跳电也是报的这个故障, 这个故障只能在我们电脑上看到 , 在开关柜上看不到 因为这个继保只能看到 电压电流 功率之类的抄表用的数据 到现场我是没研究出来 怎么在断路器上插报警记录, 刚到这个单位一个月 纯正的新人)。变压器送上电之后 把负载都送上了 一切都正常、 问题来了 能送上 说明绝缘都合格啊 但是
问题1。 为什么第一次会报电流一段动作?
有可能是负载短路 造成出线断路器跳电 但是当时 所有负载抽屉都没有跳电 这个我问过电工确实没有跳电的 除了出线断路器 如果有短路 现在送上 电都正常啊
再有 我们厂是铸造厂 确实很脏 不排除沙子粉尘过多造成短路 巧合的是明天我们就会对这个配电室进行年检 停电检修 ,竟然在检修前一天出故障 还好不是在检修之后 啊 阿门~~~~~
问题2 他已经把所有负载都关掉了 送10kv出线断路器 后面只有 母线段 隔离刀 变压器 ,为什么会送不上电呢 而这个电工虽然操作顺序不对 但是他确实送上电了 而且一切都正常 在我观察了 电脑高压测电流曲线(如图)后 发现电流没有明显的上升趋势 而是直接就断开了,因为速段保护一段 是无时限的 可以认为曲线反映是对的 但是 第二三次送电时 已经没有负载了 为什么依然送不上去呢? 我猜测 会不会是继保误动作呢 ? 只是带变压器 一送上电会产生电流吗? 以前搞维修的 对变电站真的不是多了解 问的问题可能会被大家笑话 这里带变压器送电 会不会像启动电机一样 也有一个时间 对启动峰值要先躲过去呢?

如果在说说继电保护 速段保护就更完美了
万分感谢




80a.jpg

jeffme521
2013年05月25日 20:04:32
2楼
电压曲线 也是反映出直接跳电
回复
jeffme521
2013年05月25日 20:32:17
3楼
高手在哪里!!!~~~~~
回复
jeffme521
2013年05月25日 20:45:38
4楼
对了 还有一个发现就是 我发现补偿电容 有两个已经严重变形 因为送上电了 还没测量电容好坏
如果电容坏了 造成谐波量增大 会使继保动作吗 ?????
回复
tiger003
2013年05月25日 21:41:37
5楼
估计出在保护整定上,空载合变压器有较大励磁涌流,造成开关跳闸.
回复
zhaojg1020
2013年05月25日 23:07:33
6楼
电容只起补偿作用啊,和谐波关系不大。
回复
lhyaohero
2013年05月27日 10:29:21
7楼
1、励磁涌流冲击综保,跳闸.
2、感觉整定有问题,建议让供电部门的整定班从新下定值单.
3、你们的电工果真命硬....我真的不敢,谁敢这么干,叫他直接回家。停设备不要紧,死了人,连累一串人。
4、检查一下,你们的电容补偿柜是不是有电容接触器触点粘死了,送电造成冲击,我们这里有过这种情况,更换接触器和电容后,送电跳闸消失。
5、是不是下面短路,检查设备是否正常,有无烧电机、对地短路或拉弧烧伤现象。

综保不是很懂,不是搞二次的,坐等二次高手。
回复
yaotao1117
2013年05月27日 11:05:37
8楼
个人理解比较倾向于是励磁涌流吧。5月15号我送2台3750KVA的变压器,送第一台时断路器合上了,但是我控制电源跳了。也是励磁涌流造成的,个人理解不对望指正。
回复
寒塘渡鹤影
2013年05月27日 11:20:21
9楼
1. 速断的整定值是按短路电流而定的,远大于变压器励磁涌流。除非整定值有问题~~
2. 即使是速断,10kV断路器本身也有几十毫秒的开断时间,后台电脑的电流曲线上肯定会明显上翘。怪事!
你们这种情况倒像是做综自保护的试验时人为操作输入数据的反应

先合断路器再隔离刀闸肯定不符合操作规范,但分开隔离刀闸怎么会合不上空的断路器,为什么楼主用惊讶的“结果送上了”

回复
ousheng130321
2013年05月27日 14:51:25
10楼
铸造厂是不是负荷不稳定。当时是不是过负荷呀!
回复
pluliang
2013年05月27日 15:04:24
11楼
那个故障的电容器是什么状况,它惹祸的几率比较大,励磁涌流一般不会在一段就跳,达不到速断值的。
回复