本帖最后由 wf2499 于 2013-5-27 13:25 编辑 八层的住宅单元楼角处,柱在四层处混凝土捣振不实,有洞直径3cm,深度16cm,请教质量严重不,有何处理办法?
本帖最后由 wf2499 于 2013-5-27 13:25 编辑
八层的住宅单元楼角处,柱在四层处混凝土捣振不实,有洞直径3cm,深度16cm,请教质量严重不,有何处理办法?
2楼
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-25 16:21 编辑
将3cm的空洞凿大,清理内部的碎石子,用水湿润,再用高一个强度等级的微膨混凝土进行二次浇筑。
回复
3楼
估计你说的不仅仅是个洞的问题,因为振捣不实不会形成规则的孔洞,你是没有办法测出孔洞内部具体直径的和深度的,建议将孔洞大面积剔凿在分析振捣不实的范围在做经验判断,如果孔洞面积较小楼上所说的办法是可行的...
回复
4楼
在混凝土强度满足设计要求的条件下,如果仅此一处,问题就属于质量通病的范畴。可以按照相关的规定进行处理。但这只适用于质量通病。
回复
5楼
发个图 看着好些 楼上都说到点了 一般不会出现你这种那么规着的哦
回复
6楼
如三楼所说,请教处理办法?
回复
7楼
图片发上来了,请教处理办法?深度有20cm
回复