我现在做一个工程,第一层和第二层是箱型柱,三层四层是H型钢柱,用PKPM计算能通过,但是箱型与H型之间的对接怎么处理呢,请各位大侠帮帮忙。。。。。
我现在做一个工程,第一层和第二层是箱型柱,三层四层是H型钢柱,用PKPM计算能通过,但是箱型与H型之间的对接怎么处理呢,请各位大侠帮帮忙。。。。。
2楼
侧面高强螺栓连接
回复
3楼
不是这么简单的螺栓.要看你的楼面尺寸和材料,还有不同柱子的尺寸,以及连到柱的结构梁尺寸,梁柱节点各个梁柱的受力情况。可以针对不同情况有不同的连接方式。如果柱端弯矩很小,甚至可以直接在两个柱子的端部,焊上水平钢板,直接用竖直方向的普通螺栓连接两块钢板就行。
回复
4楼
我也遇到了,箱形截面与H型钢连接的问题,不知道具体如何处理的,用一块连接钢板焊接行吗,
回复
5楼
我也遇到了这个问题,大侠们给个解答啊。我目前查到的资料都是显示箱型柱与十字形钢骨混凝土的连接节点
回复
6楼
学习了,谢谢
回复
7楼
在对接节点处H型钢做成箱型接头,进行过渡处理
回复
8楼
铰接的话,加厚箱型柱顶板,直接将H柱焊接就行
回复
9楼
箱型柱里面加电渣焊隔板,H型钢做全熔透刚接,腹板用高强螺栓连接即可
回复