本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-25 06:13 编辑 小弟负责的一个高层一共11层,由于电梯图纸来的时候,楼的主题已经完成,电梯井为剪力墙结构,现在需要安装控制柜,只能在剪力墙上开个洞,300×600的洞口,现在谁有好办法呢!剪力墙200厚,需要全穿透。谁有经济可行的好办法!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-25 06:13 编辑
小弟负责的一个高层一共11层,由于电梯图纸来的时候,楼的主题已经完成,电梯井为剪力墙结构,现在需要安装控制柜,只能在剪力墙上开个洞,300×600的洞口,现在谁有好办法呢!剪力墙200厚,需要全穿透。谁有经济可行的好办法!
12楼
菜鸟甲方一只
回复
13楼
跟电梯单位联系,我现在做的无锡项目也出现这样的事情;我们采用5mm钢板做U型箍解决的,我感觉你们也可以用“口”钢板在剪力墙上植筋解决
回复
14楼
这个东西一般都是预留的,洞口处还有附加钢筋的
回复
15楼
1、根据控制柜尺寸适当加大洞的尺寸,先弹线;2、用手动切割机沿线预切一定深度,洒水湿透;3、有风钻用风钻,没有就用电钻、尖锤、凿子配合(别太野蛮哈)开洞;4、开好洞后简单整边,洞四边安装角钢(经处理用于牢固安装控制柜的);5、安装控制柜、补缝及表面处理。
回复
16楼
感谢楼主分享,学习一下!
回复
17楼
用水钻比较好
回复
18楼
很容易解决,开洞怎么开,楼上各位兄弟已经说了。没有别的什么好办法。开洞后洞口四周每边设置两根直径不小于三级12的加强筋,可以参考11G101图集墙板开洞配筋。版主不会害怕自己领导知道想自己垫钱开洞吧??哈哈
回复
19楼
liushichen88 发表于 2013-5-29 07:47 是忘了预留了!关养护P事啊?养护好了就不用开洞了?
回复
20楼
根据要求尺寸在要开孔的弹好线,然后用水钻钻,钻四周就行了。这是相对最经济可行的办法了,施工速度也快。
回复
21楼
搞风炮吧,请人凿现在市场价一个80,不讲价
回复