怎样来判断是选择3相4线还是3相3线?如果把3相3线的选成了3相4线会有什么问题么?
怎样来判断是选择3相4线还是3相3线?如果把3相3线的选成了3相4线会有什么问题么?
2楼
本帖最后由 智库 于 2013-5-24 13:28 编辑
抽屉柜中的多功能表,以SST-330型的表为例,同一块表,可以用于单相、三相三线、三相四线。
1.如果是单相系统,将单相电压和电流接入表的输入即可,和普通表没什么区别。
2.如果是三相三线系统,通常是接入电压A B C。电流接入A C相即可。
3.三相四线系统,电压接A B C N,电流接A B C即可。
在表通电后,将所用的系统设置一下,表就按相应系统显示,简单明确。
另外,这种表还有一个很好的功能,将PT、CT的变比设置到表内,表自动显示一次的电气参数,明确而简单。
供你参考。
回复
3楼
1、多功能表的选择主要取决于电流互感器和电压互感器的数目。三相三线和三相四线的表计在内部计算的算法是不一样的。但是2、你提到抽屉柜,那就是低压的测量。3、低压的话一般我们都是选择三相四线的多功能表,因为低压的电流互感器都是3只,A、B、C 3相,而且电压为A、B、C、N,但是如果误选成了三相三线的也是没有问题的,电流只接A、C两相,电压接A、B、C即可,但是如果在10kV系统中电流互感器只有A、C两相,而电压互感器为2只VV接,那么只能选三相三线的表计,如果选择了三相四线的,那么测量将会出现问题。
回复
4楼
受益匪浅啊!谢谢!
回复
5楼
请问板凳:如果电压互感器为2只VV接,选择了三相四线的,测量会出现问题什么问题呢?为什么?
回复
6楼
简单来说:都可以用,3相4线接入N线,3相3线不接N线
回复