先顶一下老妖精的无私,对吾等提供了无与伦比的帮助,有一些不懂的想求教一下。如图,求助一下
先顶一下老妖精的无私,对吾等提供了无与伦比的帮助,有一些不懂的想求教一下。
如图,求助一下
2楼
本帖最后由 老妖精 于 2013-5-23 19:30 编辑
首先谢谢你的信任,:)
第一题步骤确实过于简略,严格来讲是要先计算下是否小于1.2,也即1.2*6*2%=0.144L/s,0.144小于1.2,故取1.2.
第二题,首先明确一个常识:市政压力是变化的,用水高峰时用水量大水压低,用水低峰时用水量小水压高(就是水泵特性曲线中流量和扬程的关系,因为市政管网一般连接的就是二级水泵),这题市政压力的变化范围是0.15~0.25MPA。不能选用0.25,因为选0.25那么导致的结果是在市政压力小于0.25时(用水高峰时),水泵根本不能满足用户水压的要求,也即高层用户打开水龙头时却取不到水。然而即使是选水泵的最小扬程,也要保证在任何工况下用户都能用上水,这是我们给水系统最起码的任务(我们总不能设计一套时而有水时而没水的系统吧),按0.25选无法完成这个任务,按0.15却能保证一定能完成任务,故这里虽然是取“最小值”,但也必须选0.15.
回复
3楼
再顶一下老妖精的热情回复,太详细了。
只是第一题我没说明白,16题我个人认为是:1.2*6*2%+0.1x0.1x3+0.1x0.5x4=0.374<1.2,所以选1.2?规范中小注针对的我认为是最终值,因为是小白,所以请指正。
回复
4楼
dyyang123 发表于 2013-5-23 20:35 再顶一下老妖精的热情回复,太详细了。只是第一题我没说明白,16题我个人认为是:1.2*6*2%+0.1x0.1x3+0.1 …不是这样的,1.2只针对大便器,首先这是规范本身的含义,其次从理论上也能解释:大便器用水肯定至少要有能满足一个大便器的水量,大便器同时用水(按下按钮)的概率是较低,但有人用大便器,有人用其他用水器具(如洗手盆)的情况却较多,所以是相加。
回复
5楼
大便器要单独列出来计算的。以1.2L/s为准。
回复
6楼
君临天下 发表于 2013-5-23 22:58 大便器要单独列出来计算的。以1.2L/s为准。老妖精真的很敬业,个人表示佩服!
回复
7楼
lsg-23 发表于 2013-6-10 19:17 老妖精真的很敬业,个人表示佩服!嗯,必须的,老妖很专业,很细心
回复