P504页问题,关于Pbmin的要求
zhangjianfeng25
2013年05月23日 12:52:23
只看楼主

P504页问题,关于Pbmin的要求:问题:分析与书中给出的公式,不一致书中给出公式:Pbmin=H+5+ΔHAB分析:系统运行时,需要客服A到B的阻力,所以A点压头应高于B点;书中给出,定压点的最低运行压力应保证系统最高点的压力为5Kpa以上。系统运行时:A点压力为:PA=PB-H+ΔHAB>5Kpa因此:PB>H+5-ΔHAB则 Pbmin=H+5-HAB

P504页问题,关于Pbmin的要求:
问题:分析与书中给出的公式,不一致
书中给出公式:Pbmin=H+5+ΔHAB
分析:系统运行时,需要客服A到B的阻力,所以A点压头应高于B点;
书中给出,定压点的最低运行压力应保证系统最高点的压力为5Kpa以上。
系统运行时:A点压力为:
PA=PB-H+ΔHAB>5Kpa
因此:PB>H+5-ΔHAB
则 Pbmin=H+5-HAB


免费打赏
zhangjianfeng25
2013年05月23日 12:53:20
2楼
那么弱弱的想:如果高层建筑(100m),系统最高点A到定压点(一般水泵吸入口前)B,管路长度110m,单位比摩阻300P a/m。局部阻力有:集水器,除污器,水处理装置等。
共计:Py=110*300/10000=3.3m
Pj=5m(暂时估计)
ΔHAB= P=5+3.3=8.3m
那么:PBmin=8.3+0.5+100=108.8m
唉呀妈呀,膨胀水箱将高出A点约8.8m。我将会要求建筑专业做个8.8m高的炮楼来设置开式膨胀水箱。。。。
是故,这公式严重不靠谱。
回复
zhangjianfeng25
2013年05月23日 12:54:13
3楼
考虑系统补水,需克服ΔHAB的阻力。但是,系统的补水量应该是系统水容量的5%。
因此严格一点讲,ΔHAB的阻力应解释为补水状态下,从B点到A点的阻力。因此才有Pbmin=H+5+ΔHAB