剪力墙轴压比的轴力值
mqls
mqls Lv.3
2007年09月07日 18:41:50
只看楼主

剪力墙轴压比的计算在混凝土规范规定:第11.7.13条 一、二级抗震等级的剪力墙底部加强部位在重力荷载代表值作用下,墙肢的轴压比N/(fcA)不宜超过表11.7.13的限值。墙肢轴压比限值 表11.7.13 抗震等级(设防烈度) 一级(9度) 一级(8度) 二级 轴压比限值 0.4 0.5 0.6 注:剪力墙墙肢轴压比N/(fcA)中的A为墙肢截面面积。抗震规范与混凝土规范一至如下:

剪力墙轴压比的计算在混凝土规范规定:
第11.7.13条 一、二级抗震等级的剪力墙底部加强部位在重力荷载代表值作用下,墙肢的轴压比N/(fcA)不宜超过表11.7.13的限值。

墙肢轴压比限值 表11.7.13
抗震等级(设防烈度) 一级(9度) 一级(8度) 二级
轴压比限值 0.4 0.5 0.6
注:
剪力墙墙肢轴压比N/(fcA)中的A为墙肢截面面积。
抗震规范与混凝土规范一至如下:
6.4.6 抗震墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,并应符合下列要求:

  1 抗震墙结构,一、二级抗震墙底部加强部位及相邻的上一层应按本章第6.4.7条设置约束边缘构件,但墙肢底截面在重力荷载代表值作用下的轴压比小于表6.4.6的规定值时可按本章第6.4.8条设置构造边缘构件。


高规规定如下:
7.2.14 抗震设计时,一、二级抗震等级的剪力墙底部加强部位,其重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比不宜超过表7.2.14的限值。



表下注:N--重力荷载代表值作用下的剪力墙墙肢的轴向压力设计值。
那求轴压比时的轴压力是用什么值?如果是设计值分项系数是多少?用资料讲是1.25对吗?




1189161706230.JPG

免费打赏
hrbpkf
2007年09月08日 12:16:57
2楼
高规说的很清楚,是设计值,系数应该是1.2。
回复
nosuperman
2007年09月09日 16:38:08
3楼
N--重力荷载代表值作用下的剪力墙墙肢的轴向压力设计值。
高规中已指出设计值,应该是1.2
回复
1969zxc
2008年04月15日 16:54:32
4楼
我认为既然是设计值,分项系数就要按荷载规范来取,不是简单的1.2
回复
cq001
2008年04月15日 18:07:58
5楼
砼结构规范算例上用 的是1.2

资料上用1.25可能是作者的理解吧,近似估算用
回复

相关推荐

APP内打开