关于SPD选择请教,请尽量详细的说明一下
zhmkyc
zhmkyc Lv.4
2013年05月22日 18:21:56
来自于防雷减灾
只看楼主

关于配电箱SPD的选择:1、建筑物防雷规范4.3.8第四款低压电源引入的总配电箱装设一级实验电涌保护器——请问所说的是不是指从室外引的380V电源线所接的总配电箱。如果是那么要是室内有变电室,从低压出线屏出线到的第一个配电箱要不要加SPD,加几级?2、第一级SPD为开关型65kA,10/350,断路器为63A;  第二级SPD为限压型40kA,8/20,断路器为32A;  第三级SPD为限压型10kA,8/20,断路器为16A

关于配电箱SPD的选择:
1、建筑物防雷规范4.3.8第四款低压电源引入的总配电箱装设一级实验电涌保护器——请问所说的是不是指从室外引的380V电源线所接的总配电箱。如果是那么要是室内有变电室,从低压出线屏出线到的第一个配电箱要不要加SPD,加几级?
2、第一级SPD为开关型65kA,10/350,断路器为63A;
  第二级SPD为限压型40kA,8/20,断路器为32A;
  第三级SPD为限压型10kA,8/20,断路器为16A
这三级spd是否正确,在图纸上我们是需要明确哪几个参数值(电压保护值、标称电流、冲击电流)
免费打赏
arale3507661
2013年05月23日 08:38:11
2楼
本帖最后由 arale3507661 于 2013-5-23 08:44 编辑

1、第二级。
2、第二类防雷建筑物
在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于 2.5 kV。每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时应取等于或大于 12.5 kA。
产品的参数基本要求:Iimp(10/350μS)≥12.5KA,Up≤2.5KV。
3、当无线路引出本建筑物时,应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的标称放电电流值应等于或大于 5 kA。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于 2.5 kV。
产品的参数基本要求:In(8/20μS)≥5KA,Up≤2.5KV。
回复
arale3507661
2013年05月23日 08:43:05
3楼
第一级SPD为开关型65kA,10/350。。。。10/350,冲击电流达到65KA的,要求太高了。。。Iimp(10/350μS)≥12.5KA就可以了。一般的产品也就是30KA
回复
binrenhua
2013年05月23日 11:00:29
4楼
楼上说的Iimp(10/350μS)≥12.5KA是每一保护模式的冲击电流值,的3+1的话最好选用50KA以上的,Ⅱ级试验的电涌保护器3+1的话要20KA以上,无论选用哪种试验的电涌保护器都是要安装SPD的,这是强制性条文,像杰上说的当无线路引出本建筑物时,可以在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器,否则要用的,基本参数至少要有电压保护水平、标称放电电流、最大放电电流、冲击电流(Ⅰ级试验)、响应时间、额定电压、最大持续运行电压、漏电流、保护模式等,楼主选用的产品是可以的,不过第二级能流量(如果是标称电流的话)还可以再降一些
回复
jx656
2013年06月03日 11:55:40
5楼

关于配电箱SPD的选择:
1、建筑物防雷规范4.3.8第四款低压电源引入的总配电箱装设一级实验电涌保护器——请问所说的是不是指从室外引的380V电源线所接的总配电箱。如果是那么要是室内有变电室,从低压出线屏出线到的第一个配电箱要不要加SPD,加几级?


第一级是市电引入的总配电箱处,从低压出线屏出线到的的一个配电箱加第二级,

2、第一级SPD为开关型65kA,10/350,断路器为63A;
  第二级SPD为限压型40kA,8/20,断路器为32A;
  第三级SPD为限压型10kA,8/20,断路器为16A


第一级用Iimp≥12.5KA就可以啦,比如Iimp25KA的,按8/20us的In就达到100KA了。 断路器要100A以上的吧

第二级用40~60KA(8/20us)都可以,

第三级用10~20KA(8/20us)
回复
liu8661497
2013年09月11日 17:05:18
6楼
谢谢楼主,经典。
回复
wan512mm
2013年11月27日 09:18:59
7楼
每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时应取等于或大于 12.5 kA。第一级 即:Iimp((10/350μS))≥12.5KA,当使用(8/20us)波形时,通过单位能量推算知:I(20)=I(350)XSQRT(350/20)=12.5XSQRT(350/20)=52.3kA
所以第一级SPD时候,标称放电电流具体要求:SPD不小于12.5kA(10/350μS)或者60kA(8/20us)。
回复
rienhuang
2013年12月07日 22:05:08
8楼
学习了,涨姿势:(
回复
rienhuang
2013年12月07日 22:06:03
9楼
选错了,应该是这个:)
回复
syl086
2013年12月10日 09:37:07
10楼
学些了,谢谢各位高手。
回复
rienhuang
2013年12月11日 20:27:46
11楼
涨姿势了:)。
回复

相关推荐