结构
zll9561
zll9561 Lv.2
2013年05月22日 15:46:23
来自于砖混结构
只看楼主

原有楼房现浇顶的钢筋拆下来的,翻盖新房的话可以继续使用吗,急

原有楼房现浇顶的钢筋拆下来的,翻盖新房的话可以继续使用吗,急
免费打赏
x075564859
2013年05月22日 17:40:37
2楼
已经使用工作过的钢筋,强度上会有影响,加上拆下来的钢筋, 重新使用,钢筋和混凝的咬合力上会有影响。。不觉得可以继续使用。。
回复
无间道
2013年05月23日 06:23:33
3楼
这需要调直等工艺处理,只要钢材的各项指标满足要求,是可以使用的,但这是很难达到的。
回复
天三
2013年05月23日 08:26:17
4楼
只要不是公建自建民房可以用,因为有监督、监理。
回复
huobingtang
2013年05月26日 17:39:39
5楼
一般不可以再用了,钢筋强度上会有影响。
回复
zhj8474
2013年05月28日 08:47:43
6楼
你要做多高的房子?兄台,为了省那点钢筋钱,你要考虑那是你要住的房子,你还能继续用吗?那个拆下来的钢筋的各项指标显然是不符合出厂的要求了
回复
zws_jj
2013年05月28日 08:52:56
7楼
本人觉得不可以再用
回复
bdls2410
2013年05月28日 16:45:03
8楼
无损拆除的,把钢筋表面处理干净,降级使用在窗台、洞口一些次要的地方可以的,上面的说的很清楚了,钢筋经过长时间使用,对抗拉、抗弯承受力影响很大。建议最好不要用。现在人工费那么贵,还不如用卖掉的废钢筋和节省的人工费加点钱买新的呢。。心理上、良心上和口袋里都能过得去。。。。
回复
结构老卢
2013年06月04日 15:56:16
9楼
这个最好不要作为受力钢筋,可以作为构造钢筋使用
回复
rush_time
2013年06月15日 22:16:47
10楼
公建项目是不允许使用的,自建的话看楼主了呵呵
回复
diyirenmin
2013年06月17日 15:31:33
11楼
最好别用 用过的钢筋很多性能达不到要求
回复

相关推荐