关于基础拉梁设计的问题
ly4201021434
2013年05月22日 15:20:05
来自于地基基础
只看楼主

这是个商铺第一层的局部图,在框架柱之间的墙体下面设置拉梁我想没问题吧,但是对于图中两边没有框架柱的墙体该怎么办呢?底下也要设置梁么,那是属于什么梁呢?又支撑于哪里呢?

QQ图片20110522145742.jpg
这是个商铺第一层的局部图,在框架柱之间的墙体下面设置拉梁我想没问题吧,但是对于图中两边没有框架柱的墙体该怎么办呢?底下也要设置梁么,那是属于什么梁呢?又支撑于哪里呢?

QQ图片20110522145742.jpg

免费打赏
风行者
2013年05月22日 15:29:14
2楼
小隔墙的话就不用设置的,要是200墙就设置上梁,没多复杂,也就基础主梁基础次梁~新平法也就是基础梁(JL)基础次梁(JCL)
回复
ly4201021434
2013年05月22日 16:02:28
3楼
风行者 发表于 2013-5-22 15:29 小隔墙的话就不用设置的,要是200墙就设置上梁,没多复杂,也就基础主梁基础次梁~新平法也就是基础梁(JL) …谢谢,这上面图的隔墙都是200的,那拉梁设置是不是像这样?4664722
回复
风行者
2013年05月22日 16:07:03
4楼
ly4201021434 发表于 2013-5-22 16:02 谢谢,这上面图的隔墙都是200的,那拉梁设置是不是像这样?是啊 就在这样就行~
回复
zuomeiqing
2013年05月22日 16:32:05
5楼
我想问问那个底框抗震墙是怎么回事呀
回复
大菜119
2013年05月24日 11:20:55
6楼
准确的说应该不是JL,而是JLL
回复
sweety2014
2013年05月24日 23:12:19
7楼
zuomeiqing 发表于 2013-5-22 16:32 我想问问那个底框抗震墙是怎么回事呀举个特殊例子底部框架+砌体承重墙(非填充墙),底框以上为砌体结构。可以看看砌体规范和抗震规范有专门讲解。
回复
icemountain2000
2013年05月25日 08:40:14
8楼
如果一层地板和底部框架梁不在一个标高上,也可以考虑一层地板局部设元宝基础。
回复
河南结构小生
2013年05月26日 16:29:40
9楼
那个地方可以不设,做隔墙基础就可以
回复
baiyizhou
2013年05月26日 17:38:59
10楼
一种是做法是2楼那样做法
一种直接隔墙基础,做条基
一种是直接砌在首层的建筑地面上 但说明下面土要压实 否则还沉降 墙体开裂
回复
qzb1230
2013年05月26日 18:18:22
11楼
若从设计理论出发,填充墙还是应该在框架梁或次梁,这样的话,才符合框架结构的设计理论。如果退一步,做隔墙做元宝基础也可以。注意地基处理,夯实,防止不均匀沉降。建议第一种。加梁
回复

相关推荐

APP内打开