请教论坛有经验师傅,能否在配电房的抽屉柜内安装电能表,不安装在用电区域的总配电箱内,这样杜绝使用单位偷电的情况,这样符合规范要求吗?但我看到很多成套的生产的抽屉柜都没有设计安装电能表的,是不是考虑到电能表的成本和计量精度原因还是其他的?
请教论坛有经验师傅,能否在配电房的抽屉柜内安装电能表,不安装在用电区域的总配电箱内,这样杜绝使用单位偷电的情况,这样符合规范要求吗?
但我看到很多成套的生产的抽屉柜都没有设计安装电能表的,是不是考虑到电能表的成本和计量精度原因还是其他的?
2楼
使用单位的用电如果是由你处转供的,那装块表也无不可呀。
回复
3楼
抽屉柜内安装电度表很少见,可以安装在配电柜的后门上。
回复
4楼
看你的抽屉柜有多大,安个精度高些的CT应该是可以的,如果太小就安不上了,再说如果是现场临时用精度低些的小型表计也是可以的。
回复
5楼
如果你的抽屉柜有低压综保,选择有计量功能的就更省事了。
回复
6楼
一般馈线回路的普通计量表装在柜后
回复
7楼
低压柜绝对没问题,只要有足够的空间!
回复
8楼
zsphn6666 发表于 2013-5-22 08:49 抽屉柜内安装电度表很少见,可以安装在配电柜的后门上。后门为开启门,主要是母线和抽屉柜的出线,装不了电表及互感器啊,而且也没办法固定。有可以装后门上的抽屉柜?
回复
9楼
pluliang 发表于 2013-5-22 10:13 看你的抽屉柜有多大,安个精度高些的CT应该是可以的,如果太小就安不上了,再说如果是现场临时用精度低些的 …没有综保
回复
10楼
pluliang 发表于 2013-5-22 10:13 看你的抽屉柜有多大,安个精度高些的CT应该是可以的,如果太小就安不上了,再说如果是现场临时用精度低些的 … 没有综保
回复
11楼
我们单位生产的出线柜最多可以预留4块电度表的安装位置,一般是不装的 ,但是如果有要求会预留位置。也可以在柜顶做总计量。
回复