根据混凝土规范2010,8.5.1条文说明第2条,“板类受弯构件的受拉钢筋,当采用400MP、500Mp钢筋时,最小配筋率应允许采用0.15和45ft/fy中较大值。问题来了,1:规范只说了400和500这两种,看条文说明的意思,应该是400Mp以上的高强钢筋都可以,比如CRB550之类,不知我的这个想法是否正确?2:如果这样,楼板最小配筋率就是1.60875,100厚的楼板配CRB550 d6.5@200就足够了,用钢量省去了很多,但是目前我见大家还是做的d8@200。
1:规范只说了400和500这两种,看条文说明的意思,应该是400Mp以上的高强钢筋都可以,比如CRB550之类,不知我的这个想法是否正确?
2:如果这样,楼板最小配筋率就是1.60875,100厚的楼板配CRB550 d6.5@200就足够了,用钢量省去了很多,但是目前我见大家还是做的d8@200。
还请大家指教。:):):)