压缩机压力低怎么回事?
a786294940
a786294940 Lv.2
2013年05月21日 17:24:30
来自于制冷技术
只看楼主

40HP的风冷制冷机,老是压缩机低压;用的板式蒸发器,四个压缩机,都报低压,换了大的水泵后,进水多,出水少,而且水泵反应电流过大!

40HP的风冷制冷机,老是压缩机低压;用的板式蒸发器,四个压缩机,都报低压,换了大的水泵后,进水多,出水少,而且水泵反应电流过大!
免费打赏
yifeng_xx
2013年05月29日 13:49:54
12楼
进水温度多少?出水温度多少?排气温度和压力,回气温度和压力?
回复
hujianqiu1981
2013年06月13日 17:28:12
13楼
很想学习值得借鉴
回复
anfl2004
2013年06月20日 10:35:39
14楼
看看板换效率咋样,水路是否畅通,水泵并不是越大越好
回复
hary97
2013年06月24日 14:01:32
15楼
建议反冲洗换热器
回复
yj273119820
2013年06月26日 14:40:19
16楼
我估计版主的意思是感觉板换堵了,,,,
回复

相关推荐

APP内打开