40HP的风冷制冷机,老是压缩机低压;用的板式蒸发器,四个压缩机,都报低压,换了大的水泵后,进水多,出水少,而且水泵反应电流过大!

40HP的风冷制冷机,老是压缩机低压;用的板式蒸发器,四个压缩机,都报低压,换了大的水泵后,进水多,出水少,而且水泵反应电流过大!
免费打赏
asuli49
2013年05月22日 09:59:35
2楼
是否板换堵塞了,水泵的流量与扬程应与设备相匹配,水泵过大但板换允许流量过小,造成水泵压力过高,电流自然增高。建议反冲洗换热器。
回复
svictorjh
2013年05月23日 12:02:22
3楼
我也是每天看贴无数,基本上不回贴。后来发现这样很傻,很多比我注册晚的人财产都比我多,于是我就把这段文字保存在记事本里,遇到下载的直接按 end 每看一贴就复制粘贴一次
回复
walkerting
2013年05月23日 19:25:05
4楼
板换结垢了么?
回复
co936201979
2013年05月23日 20:34:44
5楼
检查一下水管道过滤网;应该没事的;低压低有好多原因;好好检查一下;会好的
回复
adingkgb
2013年05月24日 10:14:32
6楼
asuli49 发表于 2013-5-22 09:59 是否板换堵塞了,水泵的流量与扬程应与设备相匹配,水泵过大但板换允许流量过小,造成水泵压力过高,电流自 …如果是离心式水泵的话,电流过大如果没有电器或机械问题的话,那么也有可能是循环水流量过大。扬程过大对应电流减少,而不是升高。
回复
adingkgb
2013年05月24日 10:17:24
7楼
进水多出水少,是什么意思没看懂。
流进不等于流出?多余的水到哪里去了?
根据水泵门牌上的数据,你核对一下现在实际流量是否符合主机要求?循环水量偏小确实是导致低压过低的可能原因之一。但还有很多其他原因会导致低压过低。
你四台压缩机都是用一个制冷系统?还是四个系统互相独立?
回复
制冷工匠
2013年05月24日 16:27:04
8楼
检查板换进出口载冷介质的温差
回复
ivanwang0532123
2013年05月26日 06:20:54
9楼
大酱油的
回复
heshui2012
2013年05月27日 14:29:39
10楼
看看是怎么回事
回复
yifeng_xx
2013年05月29日 13:48:09
11楼
看不懂,进水多出水少?水去那里了?
回复